rbun5&RCyW
有一填土边坡,基本情况如下: R
4QwWSBJ
坡高6m,坡度25°,坡顶和坡脚水平, LY!3u0PnlT
坡顶边缘填土期间采用悬臂式挡土墙(高6m,墙厚0.25~0.43m),墙顶修筑围墙,10m外为运动场;坡脚为平整空地; =tRe3o0(
墙脚基础采用搅拌桩(桩长10m,间距1.1m,桩径0.5m,共,7排)处理; :$Q]U2$mPS
mRnzP[7-\)
eKpxskbhZ
地质情况: I u~aTgHX%
坡体6m为人工填土:重度18.5、粘聚力10、内摩擦角20 Q0uO49sg
坡脚以下依次为: zHc 4e
素填土:1.7m,重度18.5、粘聚力10、内摩擦角20 b;`#Sea
淤泥:15.1m,重度14.5、粘聚力8.5、内摩擦角2.6 ?Gv!d
残积土:0.5m,重度19.0、粘聚力44、内摩擦角10 $_7d! S"
强风化岩:5m,重度19.0、粘聚力50、内摩擦角15 $4*E\G8
C\2 >7
灾情: f.84=epv
3年后,坡顶悬臂式挡土墙和围墙由直线变成折线,墙体出现开裂,坡顶和坡脚无因滑动形成的明显裂缝, p9}c6{Wp
推测为坡体填土荷载造成下部淤泥水平向侧向挤出,而造成挡土墙缓慢滑移而破坏。 k&_u\D"^"%
X1V}%@3:
X.AWs=:-
现欲对其再次治理,基本方案有: h:Mn$VR,
^_S-s\DW
1、坡体表面格构加锚杆,坡顶边缘采用抗滑桩(入强风化2~3m)+1锚索+2排搅拌桩(近似挡板作用,穿透淤泥层); `MYK XBM
fRa-bqQ
3g#=sd!0O@
2、坡体表面格构加锚杆,坡顶边缘采用10排搅拌桩(增强淤泥抗剪强度,穿透淤泥层,间距0.5m,桩径0.55m); '"fU2M<.
M|E2&ht
I;.!
hV>E
9k+&fyy
请问,上述措施是否可行,怎样才能保证围墙安全,又节省!!! J (&M<<%
b}*@=X=4o
欢迎大家踊跃讨论 {p*hN i)0
(VXx G/E3