论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5091阅读
  • 15回复

[求助/请教]请教表面为深约2-4米淤泥,如何进行人工挖孔桩?要做什么准备工作? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线sixlayer
 
发帖
4
土币
190
威望
5
原创币
0
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-12-06
因为我们现在准备建的两栋小高层的地基坐落在一水库中,水抽干后,里面全是淤泥,大约深2-4米,淤泥下为粘土层。整个需要挖桩的场区面积约3000平米,一百来根桩,请问在这种表面就是淤泥,如何进行人工挖孔桩施工?是先把淤泥层全部清理后再挖还是直接挖呢?请各位专家不吝赐教。谢谢,在线等。
[ 此贴被sixlayer在2007-12-06 20:45重新编辑 ]
离线seqiu224812

发帖
820
土币
164
威望
7121
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-20
受教了,很有指导意义啊
离线cumtxiaomad

发帖
1219
土币
574
威望
2627
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2008-12-09
楼上 oimM)Yo  
我说的是挖掉2~4m的淤泥后在用人工挖孔桩,ok Hk1[0)  
发贴人问:是先把淤泥层全部清理后再挖还是直接挖呢?如何进行人工挖孔桩施工? S-f .NC}:i  
况且也认为了应该挖除,要不还要地基处理。因此挖掉是可行的。 Y&XO:jB  
请问:你扔泥巴的意思是什么那? Sx0/Dm  
当然地基处理有很多的方法,你说的采用其他桩基型式也是可以的。
离线yang6815475

发帖
1958
土币
11936
威望
7118
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2008-12-09
按现在的场地工程地貭条件,不宜采用人工挖孔灌注桩,应改为其它桩基型式! c{IL"B6>  
t#VX#dJ  
   
[ 此贴被yang6815475在2008-12-09 20:29重新编辑 ]
离线cumtxiaomad

发帖
1219
土币
574
威望
2627
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2008-12-09
2-4m没有好深 J(K/z,4h  
直接挖 ff7#LeB9  
挖是最省钱的
1条评分
yang6815475 泥巴 +1 - 2008-12-09
离线gaofengbo

发帖
16
土币
87
威望
16
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-09
如果人都无法进入,那就只能铺土工布,搭设竹排,然后可以注浆袖阀管注浆,效果很明显。
工程超人来也。。。。
离线ding7700

发帖
161
土币
1954
威望
222
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-05
要我也是全部挖除
离线riber

发帖
230
土币
-9
威望
470
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-26
5楼的方法可行,就该把淤泥层全部清理后再挖
离线whzmq

发帖
274
土币
463
威望
1880
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-14
学习学习中。。。。。。
离线watude

发帖
18
土币
164
威望
17
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-10
把淤泥层全部清理后再挖,否则建筑材料也难以运入。
离线sixlayer
发帖
4
土币
190
威望
5
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-09
xspij11 说的对,原来就是个水库,水抽干后就剩下淤泥了,唉~ 谢谢你们的建议,我现在心里有普了,我先准备全挖去,给甲方报个价。谢谢
离线xspjx11
发帖
35
土币
2
威望
45
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-09
这种淤泥应该是水库建成后淤积的吧?如果是,最好能全部挖除或用泥浆泵抽去,反正桩基施工后也要处理的,如果不处理,会产生地坪沉降。如果不挖除或用泥浆泵抽去,那好可以下钢护筒,然后再进行开挖,后果桩基施工后还是要处理的。
专心学习,厚积薄发
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站