先谢谢各位大虾! d!QD vO  
原设计方案基坑深11.1m,支护排桩嵌固深度4.9m,外加两道预应力锚索支护,支护桩业已施工完毕;现开发商为自身利益,拟将基坑深度调整为14.2m----变更为地下三层,这样桩嵌固深度仅剩1.8m,经计算后,三道预应力可满足现状支护桩配筋要求,但是嵌固深度满足不了计算要求。现恳请各位大虾,给予指教说明,最好是能详细说明弥补方案的计算依据。 ilRm}lU|x  
谢谢!!
时刻学习。
离线dongcy

发帖
3914
土币
8671
威望
21
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2023-11-26
我是来学习的,呵呵

发帖
471
土币
0
威望
32
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2019-11-06
专家审核都过不了吧。嵌固深度都不满足构造要求 \C+*loLs  
水低成海!
离线毛毛狼

发帖
181
土币
5820
威望
0
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2014-12-02
遇到过类似情况,采用锚索加密并坑脚土体高压旋喷桩加固的方案,不过那个坑底是粘性土,如果是砂土的话,防水必须得做好
离线blogdevil

发帖
89
土币
626
威望
41
原创币
0
只看该作者 24楼 发表于: 2012-05-22
   坚决支持23楼
离线cifeng52033

发帖
361
土币
16
威望
665
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2012-03-28
望楼主把最终解决方案及效果分享啊,算是积累工程经验了
离线w908390980

发帖
595
土币
2166
威望
1
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2012-03-27
        土好时3排锚索,土不好4排,下排尽量靠下。计算采用软件,没有问题。无水时面层喷砼,有水时补帷幕桩,可在桩前或桩后插。 >dk 9f}7-  
    这个是多支点基坑,土好时稳定性容易达到,JGJ120的条文说明对此不要求。但有水时排桩脚不能泡,须加帷幕桩。 i&A%"lOI9  
     如果有地下水,土质又不好,那稳定性肯定是达不到的,必须补帷幕,加撑。
wgh
离线diymoon

发帖
24
土币
151
威望
12
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2012-02-13
能不能把桩后面的土挖掉一些,减小一些土压力,这样最省事!  愚见!

发帖
322
土币
38
威望
472
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2011-12-21
多支点系统的话稳定应该没问题的。但是水的问题不好解决,满堂加固一定深度应该可以的
离线gseakon

发帖
115
土币
1013
威望
225
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2011-12-13
快成吊脚了 在基坑底部增加一道地梁并锁脚
离线ywllovechy12

发帖
25
土币
107
威望
0
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2011-12-03
估计还要再次验算抗管涌的。。。
离线lxy-11400

发帖
69
土币
1408
威望
50
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2011-11-21
学习,学习啊
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站