论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3097阅读
  • 19回复

[求助/请教]桩基检测数目问题请教! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线kv123
 

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-09-30
(1)桩基静载检测。小区一共10栋楼,共用大地下室。 Fwm{oypg%  
每栋楼60根桩。 S^c5  
那么静载数目为10x60x1%=6根? f:KKOLm  
lJ62[2=V  
还是按单位工程区分3根x10栋=30根? Q*^zphT  
<DvpqlT  
QG4#E$ c  
(2)如果2个相邻的单塔,如果编号为1号楼和2号楼,就必须静载6个桩。如果编号为1号楼的a单元和b单元,就一共只需要静载3个桩。 kC!7<%(  
这样合理吗? ]O,!B''8k  
Yih^ZTf]O?  
: N>5{  
(3)如果(1)中的小区10栋楼,下面都用4层裙房连接,形成大底盘多塔结构。 ]mn(lK  
这时候静载数目又应该怎么取? - 9UQs.Nv  
B=(m;A#G  
s~6?p% 2]  
这些问题困扰很久了,请各位高手指教,谢谢!

发帖
124
土币
251
威望
4
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2020-12-14
你如果能做到所有楼的底板、楼板钢筋都同时验收,理论上可以按一个单体考虑

发帖
124
土币
251
威望
4
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2020-12-14
回 kv123 的帖子
kv123:一个单层2万平米的地下室作为一个单位工程,一共300个桩,静载3根
和一个2层总面积不到1000平米的幼儿园,静载也是3根桩
....... (2017-10-01 12:01)  |dcRDOTe  
l ?RsXC  
地下室还要做3根抗拔试验桩

发帖
13
土币
26
威望
0
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2019-04-22
静载试验规范里也要求至少3根,极差分析也是需要的,同时,数据多点,整体桩基 5xKo(XNp  
质量更有保证
离线health

发帖
56
土币
17
威望
25
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2018-05-13
能有了解相关规范作为依据的高手,麻烦把规范给点点吧,现在的业主基本都是要求按整体抽检,母本相对太大 gbF^m`A>%+  
health
离线河卵石

发帖
423
土币
2542
威望
2459
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2018-04-23
一栋楼单做一个单位工程,验收是分别装订成册
离线13739725340

发帖
105
土币
199
威望
4
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2017-11-07
按单体计算
离线ssf1973006

发帖
82
土币
1492
威望
0
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2017-10-17
看实验目的
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2017-10-11
回 tangtanghao 的帖子
tangtanghao:以报建时施工许可证上的单位工程为依据, (2017-10-10 10:24)  v$H=~m  
fMGL1VN  
施工许可证上写的当然都是整个项目。 uL.)+E  
l+%2kR  
问题是检测单位坚持单位工程是按总图上楼栋单元号确定。
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2017-10-11
回 tangtanghao 的帖子
tangtanghao:怎么又谈到验算资料呢? @R c/ ^B:  
某幢塔楼只是整个工程的一部分,桩的各种资料为各幢塔楼的共有资料。 (2017-10-11 09:35) %oee x1`=  
>ocDh~@aP  
我理解是把整个的建筑当做一个总的单位工程。 55%j$f  
x>C_O\  
检测单位坚持是一个单元楼栋是一个单位工程 ;?q>F3 n  
离线tangtanghao

发帖
304
土币
737
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2017-10-11
回 kv123 的帖子
kv123:其实这个还是和验收资料相关吧?
如果我把所有楼栋一起验收,从验收资料上说,验收范围的桩基保证1%或3根就够了吧
....... (2017-10-10 21:49)  &tjv.t  
&*\-4)Tf  
怎么又谈到验算资料呢? \'>8 (i~  
某幢塔楼只是整个工程的一部分,桩的各种资料为各幢塔楼的共有资料。
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-10
回 tangtanghao 的帖子
tangtanghao:以报建时施工许可证上的单位工程为依据, (2017-10-10 10:24)  9i`sSi8   
<`Q*I Y  
其实这个还是和验收资料相关吧? 7TaHE   
cd-; ?/  
如果我把所有楼栋一起验收,从验收资料上说,验收范围的桩基保证1%或3根就够了吧 kA/V=xO<  
s<`54o ,  
如果是分楼栋验收,从资料完整性说,就是每栋楼都要保证1%或者3根。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站