论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1471阅读
  • 15回复

[请教]请教液化判别深度的取值问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线likeoo4
 

发帖
25
土币
106
威望
1
原创币
0
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-12-12
    《工程勘察通用规范》3.5.7第6条第2)款:当初步评价需要进一步液化判别时,应进行标准贯入试验,对地面20米范围内土壤的液化形势作出评价;液化判别孔不应少于3个; OY:rcGc`t  
   《建筑抗震设计规范》第4.3.4有一句话,对满足抗震规范第4.2.1条规定可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算的各类建筑,可只判别地面下15范围内土的液化。 "-dA\,G  
     关于上面两段条文要求, 根据《工程勘察通用规范》要求在勘察布置时,必要保留3个深度判定为20米的标贯孔。 |3!)  
     但在7度或者7度以上平原地区,特别时冲积平原区,原先,大多数单栋普通多层建筑可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算,总布置6个钻孔,其中有3个15米的标贯孔就可满足要求,现在是不是必须布置3个20米的标贯孔才满足要求? |pWu|M _'  
    上面2个规范条文有没有冲突?恳请行业大师明确解释一下。
若是流年
离线dongcy

发帖
3914
土币
8667
威望
21
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2023-11-24
建筑与市政工程抗震通用规范和工程勘察通用规范应该都要钻到20米吧
离线我是谁啊

发帖
135
土币
389
威望
3
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2023-10-12
深基础或者桩基础要求做到20米,其他15米即可 Q. O4R_H  
离线xjmlyg

发帖
413
土币
1
威望
596
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2023-02-14
按规范要求进行
离线xjmlyg

发帖
413
土币
1
威望
596
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2023-02-14
认真学习一下
离线84255820

发帖
1446
土币
13736
威望
62
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2022-12-27
几本规范均列出,以最严格的为准,看看适用的前提条件
离线kinglakes

发帖
318
土币
138
威望
16
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2022-12-19
勘察通规要求不少于3个标贯液化判别孔,没有要求每层土标贯的次数;抗震通规要求了每层土标贯不少于6次的规定。
离线kinglakes

发帖
318
土币
138
威望
16
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2022-12-19
抗震通规条文要求,要判别20米深度范围饱和砂土、粉土的液化,在其条文说明中强调了桩基和深基液化判别深度为20米,可理解为只要不是桩基或深基是可以判别15米的,没有说判别15米不可。应该说与抗震规范要求一致。
离线hepburn

发帖
15
土币
73
威望
3
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2022-12-14
《工程勘察通用规范》哪里有3.5.7哪有第6条。除了满足抗规4.2.1条的建筑,都要做20m。不确定的话,保险起见做到20m好了,多做肯定不会错
离线lzx346

发帖
292
土币
13
威望
32
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2022-12-14
《工程勘察通用规范》哪里有3.5.7第6条第2款??抗震通规3.2.2条有液化判别深度要求(条文说明:深基础和桩基的液化判别深度应为20m)。
皮皮鲁
在线cjz06

发帖
40445
土币
930
威望
32086
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2022-12-13
《工程勘察通用规范》全文都是强制性条文,必须要遵守的
Welcome to beijing!
离线suhuwei

发帖
332
土币
97
威望
55
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2022-12-13
根据抗震类别,不需要抗震计算 的一般判15米即可
愿结交天下有志之士,认识此专业人才,努力向目标奋进
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1