]地震液化判定方法 ,4%'~8'3
r-a/vx#
岩土勘查规范和水利水电工程地质勘查规范都要求(a) 初判 (b) 复判 3#Hx^H
URD<KIN>
水利水电勘察规范上讲的也比较清楚,我凭记忆给你个步骤。 {?9s~{Dl
准备工作,先查场区地震烈度,7度以上进行地震液化判断。 pJE317 p'
(1)初判 =1"8ua
首先,根据地基土的基本特性,特别是土的颗分分类,一般产生地震液化的是“少粘性土”,哈哈!粘粒含量大于17%,则初判无地震液化可能,否则,需要根据(2)复判。 GlVD!0
<ctn_"p Z
(2)复判 0oi
=}lV
复判方法很多,常用的是综合指标法和标贯判定: xFY;aK
&~7b-foCq
(a)综合指标判断 j@b4)t
烈度 7 8 9 @"#W\m8
加速度g 0.1 0.2 0.4 NwdA@"YQ|
颗分d50(mm) 0.05-0.15 0.03-0.25 0.15-0.50 Y?z@)cL
相对密度 <0.6 <0.7 <0.8 @E$PjdB5M
**相对密度,一般作试验比较麻烦,实践中很少采用。 :d<;h:^_
`MtPua\_
(b)根据标准贯入试验判断 }X3SjNd q
该方法是最常用和可靠的,好多国外也用中国的经验[我在合适的时候上载老外对地震液化的研究],因为是原位测试结果,而且可以反应场地地应力状态等。一般判断15米以内地基,太深标贯修正钻杆、孔斜、孔壁摩擦等问题突出。还有15米以下即使是少粘性土,一般也很密实,很少有地震液化的可能。 ToN$x^M
w
*********************************************** pcw^W
Nc=N[1+0.125(H-3)-0.05(h-2)] /*bS~7f1
*********************************************** [$Ld>`3
N是N63.5进行杆长和地下水修正后的表贯击数。 Hs+VA$$*
H - 砂土层的埋深(米) /0mbG!Ac
h - 地下水位埋深(米) 6 /Apdn1[
H=3m,h=2m,按下面取N DT@6Q.
+++++++++++++++++++++++++++++++ RYaf{i`
烈度 7 8 9 oP".>g-.
N 6 10 16 WKQVT I&A.
+++++++++++++++++++++++++++++++ t "J"G@1)
$Rsf`*0-
判断:N63.5 > Nc 不液化,否则液化 j#b?P=|l
)BY\c7SG
另外,有的还进一步进行液化程度计算,一般需要大量的标贯或静力触探数据,否则没法进行。我从来没有计算过,搞到复判就可以啦。