也算是对自己工作的一个总结吧,ok不废话
rK\9#[?x 按一下顺序:1 基坑深度,2地质情况,3周边环境
8Si3
aq3 顺便说一句,俺是江南水乡人,软土,粉砂土,粘性土为主,下面我说的土质较好,指的是摩擦角和粘聚力之和不超过40的,粉砂性土,粘性土这种,北方有些直立能挖个10m的土不算啊
;0lY_ii 1.)5m左右的坑,土质较好,周边有3~8m空间,10m范围内无浅基础建筑、重要管线等需重点保护构筑物的,
20# V?hX3 方案:毫不犹豫的放坡,最多来点土钉。
WbwwI)1 2)5m左右的坑,淤泥质土,周边有3~8m空间,10m范围内无浅基础建筑、重要管线等需重点保护构筑物的,
@'<=EAXe 方案:视淤泥质土的力学性质而定,性质较好的,可采用较长的土钉支护,若场地有一定限制,可考虑采用多排水泥搅拌桩复合土钉的形式。这东西计算理论缺乏,实际施工中,水泥搅拌桩质量可靠的情况下,安全性没问题,但要注意分块施工,开挖后24小时内垫层封闭,否则位移较大,最大可能达到6~10cm。
uUb`Fy9 而在一些较差的淤泥质土中,碰上的有些单位水泥搅拌桩施工质量极烂,根本就等于没有,若采用搅拌桩,无论是重力式挡墙还是复合土钉,可靠性都不大,若打算采用水泥搅拌桩重力式挡墙,可考虑间隔一定距离插入较长的钻孔桩保持稳定,但这类方案需要多去现场,搞不好会有些小险情,需多加注意,若工程桩类型是管桩的,不推荐使用。
qKrxln/T 所以政府项目的话就不要用这东西了,反正他们求安全,不在乎钱>_<。
G@txX
' 3)5m左右的坑,土质较好,周边场地有限
-3u ;U,} 方案:那啥,钻孔桩复合土钉比较省钱,土钉有个4~6m估计也差不多了,如果土钉超红线,你就老老实实加支撑吧,或者用一些号称可回收的锚杆,什么高压旋喷锚杆啊,扩大头锚杆啊,浆囊带锚杆啊,这一对号称可回收,大概技术上可行,我是没见他们老老实实回收过的,还不是都扔在土里。
nH<#MGBS 4)5m左右的坑,淤泥质土,周边场地有限
6Ad C 方案1:基本上就只能是排桩加支撑了,常规的,钻孔桩加支撑,改一改,可采用SMW工法桩加支撑,要省钱,426沉管桩加支撑也可以,至于支撑类型,推荐混凝土的,别用钢支撑,这东西,挖土机一碰就倒,施工质量没保证,钢支撑基坑蹋了一大堆了,杭州湘湖地铁就是。至于是用钻孔桩还是SMW工法桩,随你咯,差不多,钻孔桩刚度大些,控制位移更好,工法桩施工场地要求更低,离开周围建筑物或围墙有个0.5m就够了,经济型方面现在也差不多,看各地情况。
G6dUm_iB 方案2:依然是排桩加支撑,不过若基坑较大,可采用中心岛的方式,然后采用斜向支撑,节省造价,不过哈,土太差的就算了。
)-X/"d 方案3:双排桩悬臂,这东西慎用,如果土较好,周边无超载,可考虑采用,也可以在排桩中间增加些土钉加强,同样,这东西缺乏理论依据,难以计算,计算了也和实际难以符合,基坑太大,难以加支撑的情况下可采用,位移难以控制,需注意分块施工和垫层封闭。
J0Gjo9L 插一句,关于现在各类锚杆,理论上提供抗拔力不小,但是这些都需要靠位移到了才能提供抗拔力,所以实际上往往位移较大,(预应力啥的是扯淡,施工单位没一个好好做的)还有一个就锚杆的远端距离基坑较远的地方容易产生裂缝,加上现在施工混乱,啥有专利没专利的都在搞,不推荐使用,大家看着办吧。
Zo,066'+[. Y?$ [
更深的基坑,排桩加支撑的多数,不多提了,说一些不常规的做法
&M: