混凝土配合比设计计算步骤
一、确定计算配合比
1. 确定砼配制强度( fcu,o )
fcu,o = fcu,k+1.645σ
式中 fcu,o—混凝土配制强度(MPa);
fcu,k —混凝土立方体抗压强度标准值(MPa);
σ—混凝土强度标准差(MPa)。
混凝土σ 可按表6.8.1取值。
表6.8.1 混凝土σ取值
混凝土强度等级 <C20 C20~C35 >C35
σ(MPa) 4.0 5.0 6.0
2.确定水灰比(W/C)
αa、αb----回归系数,可按表6.8.2采用。
表6.8.2 回归系数αa和αb选用表
石子品种 αa αb
碎石 0.46 0.07
卵石 0.48 0.33
为了保证混凝土的耐久性,水灰比还不得大于表6.18中规定的最大水灰比值,如计算所得的水灰比大于规定的最大水灰比值时,应取规定的最大水灰比值。
3. 选定砼单位拌和用水量(mw0)
(1)干硬性和塑性混凝土用水量的确定
根据所用骨料的种类、最大粒径及施工所要求的坍落度值,查表6.8.3、6.8.4选取1m3混凝土的用水量。
表6.8.3 干硬性混凝土的用水量
拌和物稠度 卵石最大粒径(mm) 碎石最大粒径(mm)
项目 指标 10 20 40 16 20 40
维勃稠度(s) 16~20 175 160 145 180 170 155
11~15 180 165 150 185 175 160
5~10 185 170 155 190 180 165
表6.8.4 塑性混凝土的用水量
拌和物稠度 卵石最大粒径(mm) 碎石最大粒径(mm)
项目 指标 10 20 31.5 40 16 20 31.5 40
坍落度(mm) 10~30 190 170 160 150 200 185 175 165
35~50 200 180 170 160 210 195 185 175
55~70 210 190 180 170 220 205 195 185
75~90 215 195 185 175 230 215 205 195
(2)流动性和大流动性混凝土的用水量计算
a.以表6.8.4中坍落度90mm的用水量为基础,按坍落度每增大20mm,用水量增加5kg,计算出未掺外加剂时混凝土的用水量。
b.掺外加剂时的混凝土用水量按下式计算:
mwa=mw0(1-β)
式中mwa——掺外加剂时,每1m3混凝土的用水量(kg/m3 ) ;
mw0——未掺外加剂时,每1m3混凝土的用水量(kg/m3 ) ;
β——外加剂的减水率(%),应经试验确定。
4.确定单位水泥用量( mc0 )
未保证混凝土的耐久性,由上式计算求得的 mc0 还应满足表6.6.1规定的最小水泥用量,如计算所得的水泥用量小于规定的最小水泥用量时,应取规定的最小水泥用量值。
5. 确定砂率(ßs)
(1)查表法—根据骨料的种类、最大粒径、水灰比按表6.8.5选用。
表6.8.5 混凝土的砂率(%)
水灰比(w/c) 卵石最大粒径(mm) 碎石最大粒径(mm)
10 20 40 16 20 40
0.40 26~32 25~31 24~30 30~35 29~34 27~32
0.50 30~35 29~34 28~33 33~38 32~37 30~35
0.60 33~38 32~37 31~36 36~41 35~40 33~38
0.70 36~41 35~40 34~39 39~44 38~43 36~41
(2)计算法
α :拨开系数。机械拌和取1.1~1.2;人工拌和1.2~1.4。
6. 计算单位砂、石用量
(1)体积法
(2)质量法
根据以上公式可计算出单位砂、石用量mg0、ms0。
8. 写出砼计算配合比
1m3砼材料用量:水泥:砂:石:水=1:x : y : z ,W/C = z
二、配合比的试配、调整与确定
1.基准配合比的计算
按混凝土初步计算配合比称取实际工程中使用的材料进行试拌。当试拌 出的拌和物坍落度或维勃稠度不能满足要求,或粘聚性和保水性不良时,应在保持水灰比不变的条件下相应调整用水量和砂率,直到符合要求为止,然后提出供检验强度用的基准配合比。
1.砼拌和物和易性调整方法有
1)若坍落度不满足:
S过小——应保持W/C 不变,增加水泥浆量;
S过大——保持砂率不变,增加骨料用量。
2)若粘聚性、保水性不满足要求时,应保持骨料总量不变,调整砂率。
• 调整时间不超过20min,直到符合要求 。根据调整后的材料用量计算砼拌和物的基准配合比。
2. 强度复核
采用3个水灰比不同的配合比:
(1)基准配合比的水灰比
(2)基准配合比的水灰比 + 0.05
(3)基准配合比的水灰比-0.05
用水量与基准配合比相同,砂率可作适当调整(增、减1%)。 每个配合比做1组试件,进行标准养护28d,测出混凝土的抗压强度。
3.试验室配合比确定
根据强度检验结果、湿表观密度进一步修正配合比,可得到试验室配合比设计值 。
可按下列原则确定单位混凝土的材料用量:
① 确定用水量(mw)
取基准配合比中的用水量(mw ),并根据制作强度检验试件时测得的坍落度(或维勃稠度)值加以适当调整。
② 确定水泥用量(mc)
取用水量乘以由“强度—水灰比”关系定出的,为达到配制强度(fcu,0 )所必须的水灰比。
确定粗、细骨料用量(msb、mGb )
③ 取基准配合比中砂、石用量,并按定出的水灰比做适当调整。
根据实测拌和物湿表观密度修正配合比 :
① 根据强度检验结果修正后定出的混凝土配合比,计算出砼的“计算湿表观密度”(ρ’cp )
② 将混凝土的实测表观密度(ρcp )除以“计算湿表观密度”(ρ’cp )得出“校正系数”(δ)
③ 将砼配合比中各项材料用量乘以校正系数(δ),得到最终确定得试验室配合比设计值。
三、施工配合比确定
设计配合比是以干燥状态骨料为基准,而工地存放的砂、石都含有一定的水分。所以,现场材料的实际称量应按工地砂石的含水情况进行修正,修正后的配合比为施工配合比。
根据砂、石的实际含水率,将试验室配合比换算为施工配合比。
设施工现场实测砂、石含水率分别为a%、b%,则