六、基坑支护的技术要求: q&9]4j
1、总体施工程序 {4/*2IRN9h
基坑的施工总体程序为:施工准备→测放桩位→旋挖成孔至桩底设计深度→下放钢筋笼并浇筑混凝土→施工冠梁,结构强度满足要求后→土方分层分段向下开挖(每段开挖深度不超过1.5m,若遇软弱层时每段开挖深度不超过1.0m),根据预应力钢支撑标高施工钢支撑→并施工桩间护壁→土方向下分层分段开挖至第一排锚索以下0.5m后施工锚索,添加腰梁并施加预应力,同时施工桩间护壁→…→土方继续分层分段开挖(随土方开挖进度及时施工桩间支护)至基底设计标高→挖至基底→竣工验收。 d&|5Rk
~
2.材料及技术要求 u$5.GmKm
(1).材料:桩芯、冠梁及拉梁板砼强度C30,喷射C20混凝土作为挡土墙板;钢材φ为HPB300,HRB400; k1yqerA
(2).钢筋保护层:梁、桩50; TTa3DbFp%
(3).桩径偏差控制在-50以内,垂直度≤1%,桩底沉渣≤80mm; PbS1`8|4
(4).钢筋保护层:梁、桩50mm; )jUPMIo
(5).钢筋锚固长度为35d(d为钢筋直径) EJ<L,QH3
(6).主筋均采用机械连接. M,ybj5:6
(7).施工前需查明基坑周边管道、管网、检修井位置,如与施工冲突应及时告知建设单位、设计单位调整不得野蛮施工 80g}<Lwc
(8).钢筋接头不得设置在应力最大位置,特别是基坑底上下2米左右位置. _s0)Dl6K
3、支护桩施工 [) >Yp-n
1)控制好桩的定位放线、垂直度,偏差不可超出规范要求。 L.-qTh^P
2)支护桩采用旋挖成孔,须考虑现场施工布置、管线情况及其它不可预见因素。 VCnf`wZB"
3)施工前相关单位应仔细核对基坑支护设计图与建筑设计图纸,确保图纸之间不存在矛盾时方可正式放线施工。若发现图纸之间存在矛盾,应及时通知设计人员并经核实调整后方可继续施工。 tg 'g R
4)支护桩桩位偏差:轴线和垂直轴线方向均不超过50mm;垂直度偏差不大于1%;桩径偏差±50mm;桩底、桩顶标高与设计标高一致。 #tsP
5)支护桩钢筋笼允许偏差:主筋间距±10mm,主筋长度±100mm,箍筋间距±20mm MxX)&327
6)支护桩的成孔及混凝土浇筑应满足《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)相关技术要求。 HfH_jnR*
7)桩身混凝土强度等级C30。 K+ M\E[1W
8)钢筋保护层厚度50mm。 7CF>cpw
9)主筋采用机械连接,同一断面接头数量不超过钢筋总数的50%。 >+;}"J
4、冠梁(拉梁板)施工 rB]2qk`/'
1)冠梁混凝土强度等级C30。 pnx^a}|px
2)钢筋保护层厚度50mm。 zx:;0Z:S6>
3)冠梁施工缝不应设置在转角及其附近15m范围。 9$9aBW
4)冠梁主筋采用双面搭接焊时,搭接焊长度大于5d。采用单面焊接时,搭接焊长度大于10d。 1GkoE
5)冠梁施工模板要求加固牢靠,模板平整度控制在5mm内,同一标高冠梁顶面平整度不得超过10mm,若出现涨模其他质量问题必须剔凿修补达到要求。冠梁顶面砼收面压实收光。 @mg5vt!$`
5、桩间护壁施工: dZ*&3.#D5
面层采用喷射混凝土与钢筋网组成的钢筋混凝土板结构型式。土方开挖时,应确保网喷支护作业面平整,壁面喷射混凝土厚度为80mm。 8tjWVo
喷射混凝土采用细石混凝土,混凝土强度等级为C20。土方开挖应分段分层开挖,及时支护。每层开挖高度1.5m(遇砂层时开挖高度≤1.0m),严禁超挖。 ^jS1g*nrN
1)桩间喷射砼,钢筋网双向∅8@250;加强筋Φ16@1000(软弱层分布区域加强筋间距调整为500mm),与桩上植筋固定,植筋型号为Φ16,竖向间距1.0m(软弱层分布区域植筋间距调整为0.5m)。具体以设计图纸为准。 t(PA+~sIp
2)桩间土挂钢筋网,喷射C20混凝土进行支护,喷射混凝土厚度不小于80mm。 CXz9bhn<4
3)桩间喷射应分层及时支护,避免桩间土垮塌,分层厚度一般不超过2.0m。 1/ j>|
4)桩间护壁泄水孔应采取措施防止沙土流失。桩间护壁须设置泄水孔,竖向间距2.0m,水平间距同桩间距。 seAEv0YWz
6.锚索及腰梁 @C[p? ak
①锚索施工工艺流程: OKau3T]
放线定孔位→钻机就位→校正孔位、调整角度→钻进成孔→安放锚索→注浆→拔套管→安装腰梁、锚头锚具→张拉锁定 u^]Gc p
②锚索施工要求: u-jc8W`Zd
钻孔孔径≥150mm;锚索垂直、水平方向的孔距误差≤25mm;钻孔轴孔斜误差≤1°;钻孔深度超过设计深度≥0.5m;锚杆成孔深度为杆体长度+500mm控制;锚杆允许偏差水平方向为100mm,垂直方向为50mm;倾斜度允许偏差为3°; j p~Tlomp
③压浆管要求: RZq_}-P,.c
压浆管采用25mm直径塑料管,其下料长度 =锚固段长度+自由段长度+外露长度+500,底部端口应削成45°,距导向锥顶端10cm。当采用二次压浆管应保证管壁耐压值不小3.0MPa,以免二次高压劈裂注浆时注浆管爆裂。二次注浆管端头应用防水胶布包裹密实,防止第一次注浆浆液涌入造成堵塞。 Yg&/^
④锚索压浆要求: @44*<!da
水泥采用P.O42.5R水泥。注浆水泥采用P.O 42.5R以上大厂普通硅酸盐水泥。注浆时采用常压力注浆,注浆压力控制在0.6~0.8MPa。注浆待孔口溢浆后可停止,间隔1h后进行补浆液,补充注浆压力为0.5-1.0MPa。注浆压力控制在0.4~2.0Mpa,并同时确保浆体灌注饱满、密实。 ZR)M<