只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-01-20
请教一下预应力锚索张拉值一般怎么确定?完全凭经验吗?
离线cdddd

发帖
54478
土币
405663
威望
4955
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-31
基坑支护:桩锚支护体系中的锚杆实际施加预应力一般取设计值的75%左右。 07=mj%yV  
    铁科院一位研究员答复: b<gr@WF  
1、未发生变形的,例如全新开挖的边坡、完整性较好的岩质边坡,可按照设计力,即100%锁定;2、有发生轻微变形的,按照75%左右锁定;3、易发生严重变形的,按照50-60%锁定。 SGlNKA},A  
w$-6-rE]d  
在对锚索施加设计张拉力时,锚索中的各股钢丝或钢绞线的平均应力,不应大于钢材极限抗拉强度的60%,当施加超张拉力时,各股钢丝或钢绞线的平均应力, Uq`'}Vo  
不宜大于钢材极限抗拉强度的70%. 当锚索结构用于加固松散岩土体时,由于张拉作用会引起被加固岩土体产生较大的蠕变和塑性变形,通常采用几次张拉来减少蠕变量,施加初始预应力一般为设计锚固力的50%~80%.若为几级边坡防护应完成下一级开挖及初始预应力施加后再完成上一级边坡的后几次张拉. 预应力损失也是应当关注的一点,预应力损失主要发生在张拉至锁定的时候,损失量大概为所施加预应力的10% ~20%,主要成因为:钢绞线松弛,锚具滑动和地层压缩蠕变.减少预应力损失,可选用高强度低松弛的的钢绞线或对锚索进行超张拉. 锚索自由段为土层时超张拉值为15%~25% ,为岩层时宜为10%~15%. g_COp "!~9  
}txX; "/  
锚索为什么要分两次张拉? =+d?x 56  
第一次相当于施加个预应力吧,采用较大的荷载使得锚索平直;第二次就是施加锁定荷载了 -v|qZ'  
你所谓的分两次张拉,是先预紧、在张拉?如果是这样的话,很好理解,先预紧可以保证钢绞线受力均匀
离线zhiwei_c

发帖
119
土币
3244
威望
842
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-01
首先感谢您的回答,我也学到了不少,只是有几个问题望您赐教: ,{?%m6.lE  
1)基坑支护:桩锚支护体系中的锚杆实际施加预应力一般取设计值的0.5~0.65,我的是99版的建筑基坑支护规程,怎么您说是75%左右那? 3HY9\'t6  
2)还有您引用的铁科院的研究员答复是不是这位专家的经验,现行的规范有没有这样的说明,我还没找到。 :'*~uJrR  
3)“施加初始预应力一般为设计锚固力的50%~80%”,这个初始预应力该怎么理解,是不是就是最终要施加的预应力啊?还是说是分次逐级张拉第一次张拉的预应力? s( q_ o  
谢谢!
离线zhiwei_c

发帖
119
土币
3244
威望
842
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-25
请高手们指教下? 3r."j2$Hs0  
          
离线713qu

发帖
290
土币
816
威望
1213
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-25
长见识了 希望能多一些讨论 和解答  
离线dwhuang

发帖
349
土币
5347
威望
2950
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-30
长见识了 希望能多一些讨论 和解答
离线xiaoy329fz

发帖
262
土币
2115
威望
568
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-02
嗯,我们基坑支护一般也是取设计值的0.58~0.6锁定的
离线15947417880

发帖
276
土币
25
威望
5
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-27
还是不太明白!!
离线15947417880

发帖
276
土币
25
威望
5
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-27
离线rangj

发帖
427
土币
16
威望
1022
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-27
学习下,那天有人问道我,可我没接触过这方面的工程,在那不知如何是好
离线csfzsu

发帖
221
土币
2691
威望
15
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-07-09
回 cdddd 的帖子
cdddd:基坑支护:桩锚支护体系中的锚杆实际施加预应力一般取设计值的75%左右。 P^Q[-e{  
    铁科院一位研究员答复: k@D0 {z  
1、未发生变形的,例如全新开挖的边坡、完整性较好的岩质边坡,可按照设计力,即100%锁定;2、有发生轻微变形的,按照75%左右锁定;3、易发生严重变形的, .. (2009-05-31 23:52)  ^(f4*m6`  
p,<&zHb>K  
这跟<<岩土锚杆(索)技术规程CECS22:202005>>里面说的是不是矛盾了,里面说的是对地层及位移控制要求高的用100%,没那么高的用75%~90%
离线c8c8c8

发帖
234
土币
141
威望
163
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2018-04-26