220kV变电站(乙类建筑),8度区(0.30g),场地液化等级 中等~严重,共有三层液化土层 K0yTHX?(.
ej4 7'#EY
地层条件如下: /d9I2~}B
S3i%7f^C?N
0~3米,粉土,液化 BHOxwW{
cfMj^*I
3~8米,粉砂夹粉土,液化 NwoBM6 #
%YM4x!6
8~11米,粉质粘土,可塑为主 cPi 3UjY~
Z$kff-Y4
11~12.5,粉砂,液化 `+1+0?9
9kuL1tcY
12.5以下,粉质粘土,可塑~硬塑 s\1h=V)!H
QK<sibDI
现采用振冲碎石桩处理液化,满堂布置,问题是:处理深度多少合适?是否要穿透所有液化土层?能否只处理8米以上的液化土层?是否有类似的工程案例? oU% rP