论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2347阅读
  • 1回复

计算出来的结果感觉不合理,不知道是什么原因 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zhang4565
 

发帖
262
土币
276
威望
1487
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-04-28
大家好,我计算了一个三维基坑开挖模拟的,得出来计算显示,连续墙的底部位移最大,这样应该不是很合理的,应该在基坑底部以下会慢慢变小的,为什么会出现这种情况?
我的土层的弹性模量分别为:
填土:8MPa,粉细沙:20MPa,淤泥质粘土12MPa,粘土20Mpa,岩石风化层300MPa。

计算结果图:


  
[ 此帖被zhang4565在2009-04-28 16:04重新编辑 ]
离线leia

发帖
837
土币
5156
威望
4623
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-28
坑底的弹模加大,
坑底是卸荷,本构模型是加荷本构模型,所以计算出来位移有问题
还是上次的建议,先了解基坑的应力路径问题,才能做好基坑的模拟
承接私活价格低廉站内联系
分析专长:
1、基坑开挖影响分析:
a、采用H-S模型,模拟土体卸载时的应力应变关系,准备反映基坑围护变形,坑底隆起和地表沉降。
b、考虑基坑降水水位变化对基坑开挖影响
2、群桩分析:
a、考虑桩侧摩阻力和桩端承载力
b、不受桩数量和布置形式的限制
3、隧道施工阶段分析
a、真实模拟隧道分步开挖施工阶段
b、考虑开挖荷载释放系数