    如有建筑物2层,有1层地下室,水位高,一定要验算抗浮吗?要考虑施工期的抗浮吗?有何具体规定?求指点一二!
天涯何处是尽头
离线wzsaoe

发帖
308
土币
4999821
威望
1053
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-30
基础位于地下水位以下就得考虑,还得考虑水土腐蚀性
离线冷月浪子

发帖
430
土币
0
威望
113
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-30
一般来说要考虑的吧
离线天翼09

发帖
567
土币
7686
威望
466
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-31
肯定要的啊
不卑不亢,谦虚谨慎
离线ipq1

发帖
4176
土币
21472
威望
19579
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-31
应该考虑。抗浮水位可取历史最高水位,如果没有,就取勘察地钻孔的最高水位。并要结合地下室的标高来确定。
离线赵升枫

发帖
1272
土币
22941
威望
5582
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-31
要看是神马水  承压水一定要算抗浮 潜水可以结合实际情况考虑降水等措施。
加我QQ442877591畅聊人生
离线wdgeotech

发帖
88
土币
119
威望
23
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-06
使用阶段必须考虑抗浮 P|e`^Frxt  
施工阶段可以考虑,系数取1.0即可 ^=EjadVQ  
施工阶段如果不考虑,降水措施不要停
离线xuxiaoshuai

发帖
1234
土币
15174
威望
259
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-08
水位高必须验算!取历史高水位!如没有可测量勘察期间最高稳定水位!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线liuxinqi

发帖
1180
土币
4697
威望
4926
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-09
肯定要考虑的