只看该作者 12楼 发表于: 2010-09-13
56.某围海造地工程,原始地貌为滨海滩涂,淤泥层厚约28m,顶面标高约0. 5 m,设计采
  用真空预压法加固,其中排水板长18m,间距1. 0 m;砂垫层厚0. 8 m,真空度为90 kPa
  预压期为3个月,预压完成后填土到场地交工面标高约5. 0 m,该场地用2年后,实测地
  面沉降达100 cm以上,已严重影响道路,管线和建筑物的安全使用,问造成场地土后沉
  降过大的主要原因有哪些()
A:  排水固结法处理预压荷载偏小
B.  膜下真空度不够
C.  排水固结处理排水板深度不够
D.  砂垫层厚度不够


分析:其实这道题应该从简单的方面进行分析就行了,虽然给了好多数据,但是不用计算。
由于题目说得是用真空预压法,所以可以暂时不考虑堆载的作用。砂垫层厚度满足设计0.5m要求
所以我认为选BC
个人意见,仅供参考。
离线bhzwl

发帖
645
土币
6317
威望
775
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2010-09-13
引用第11楼liuph于2010-09-13 07:57发表的  :
关于28题地基处理规范上有明确的公式(5.2.3),很容易推出A是不正确的,所以应该选A。


地基处理规范中的公式是没有系数a的,简单的推算可得出A是正确的,B也是正确的。我的答案是选D。
14题选B声波透射法
离线hengxin

发帖
165
土币
45405
威望
245
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2010-09-13
14题选B,见规范4.7.6
离线278287259

发帖
115
土币
27
威望
322
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2010-09-13
回 楼主(summer123) 的帖子
D明显不正确,我也选BC
离线unmadn

发帖
19
土币
157
威望
6
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2010-09-13
楼主有2009年的真题吗?可否传一份给我,EMAIL:unmadn@sina.com
谢谢!
离线278287259

发帖
115
土币
27
威望
322
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2010-09-13
回 2楼(summer123) 的帖子
Dp=2(b+厚度)/3.14=4/3.14*(b+厚度)/2,A正确
离线皇家鞠

发帖
244
土币
-669
威望
-1022
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2010-09-14
膜下真空度规范要求是650mmHg,可以算一下要多少kPa!约为86.7kPa!题中达到了90kPa!没有问题!不过D我也就疑问!规范上说不小500就可以了!题中砂垫层都800了!有什么问题呢?
离线皇家鞠

发帖
244
土币
-669
威望
-1022
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2010-09-14
唉!答案总是在犄角旮旯藏着!不好找!太难为人了!
离线chinaunstu

发帖
244
土币
156
威望
328
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2010-09-14
引用楼主summer123于2010-09-12 22:01发表的 09年上午专业知识有疑问?高手进 :
56.某围海造地工程,原始地貌为滨海滩涂,淤泥层厚约28. 0' m,顶面标高约0. 5 m,设计采
  用真空预压法加固,其中排水板长18: 0 m,间距1. 0 m;砂垫层厚0. 8 m,真空度为90 kPa
  预压期为3个月,预压完成后填土到场地交工面标高约5. 0 m,该场地用2年后,实测地
  面沉降达100 em以_F-,,已严重影响道路,管线和建筑物的安全使用,问造成场地土后沉
  降过大的主要原因有哪些()
.......

选ACD。
C毫无疑问,导致处理层下沉降较大
A、D一个意思
离线chinaunstu

发帖
244
土币
156
威望
328
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2010-09-14
引用第1楼summer123于2010-09-12 22:03发表的  :
26.用高应变法检测桩直径为700 mm,桩长为28 m的钢筋硅灌注桩的承载力,预估该桩的
极限承载力为5000 kN,在进行高应变法检测时,宜选用的锤重是()
A: 25 kN B: 40 kN一 C. 75 kN D;100 kN
我选D,答案是C

应该选D,锤重不小于极限荷载的1%~1.5%,大直径或长桩选大值,锤重应该大于5000*1.5%=75,只有D答案
离线chinaunstu

发帖
244
土币
156
威望
328
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2010-09-14
引用第2楼summer123于2010-09-12 22:05发表的  :
28.用堆载预压法处理软土地基时,对塑料排水带的说法,不正确的是
  A.塑料排水带的当量换算直径总是大于塑料排水带的宽度和厚度的平均值
  B.塑料排水带的厚度与宽度的比值越大,其当量换算直径与宽度的比值就越大
  C:塑料排水带的当量换算直径可以当作排水竖井的直径
  D,在同样的排水竖井直径和间距的条件下,塑料排水带的截面积小于普通圆形砂井
.......

A、d'=2*(h+delt)/pi=(h+delt)/(pi/2),pi/2<2,d'>(h+delt)/2。A正确
B、t=delt/h, d'/h=(1+delt/h)/)/(pi/2)=(1+t)/(pi/2),d'/h为t的单调增函数,B正确
C、无需解释,正确
D、圆井面积S1=d'*d'=pi**4*(h+delt)^2/pi^2 /4=(h+delt)^2/pi>=2*h*delt/pi=h*delt/(pi/2) ,其中h*delt为排水板截面积pi/2>1
      所以D错误。
[ 此帖被chinaunstu在2010-09-14 11:36重新编辑 ]
离线chinaunstu

发帖
244
土币
156
威望
328
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2010-09-14
引用第4楼summer123于2010-09-12 22:08发表的  :
下午的14题
设计时对地下连续墙墙身结构质量检侧,宜优先采用哪种方法
A一P应孪动侧法
C.低应变动侧法
.......

规范提供了波速及钻芯检测,由于波速法为无损检测宜优先采用。