论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4064阅读
  • 8回复

[求助]复合地基载荷试验读数间隔问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线05430000000
 

发帖
2499
土币
4232
威望
14017
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-06-23
根据《建筑地基处理技术规范》附录A          A.0.6每加一级荷载前后均应各读记承压板沉降量一次,以后每隔半小时读记一次。 j.SE'a_  
是0,30,30....么?有的记录是5,30,30...为什么啊? uB+ :sX-L  
还有,加载分级的问题,《建筑基桩检测技术规范》中说第一级可以是2倍的分级荷载,复合地基的没有说,是等量分级加载么?可以第一级2倍的分级荷载么?有什么依据吗?
听君一席话,胜读十年书。
离线05430000000

发帖
2499
土币
4232
威望
14017
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-25
自己占位、欢迎讨论       
听君一席话,胜读十年书。
离线41642245

发帖
1621
土币
49
威望
8067
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-25
应该是2小时加一级荷载:5,10,15,15,15,15,15,15,15!这样就可以了! R{{?wr6b$  
1.加载等级可分为8~12级。最大加载压力不应小于设计要求压力值的2倍。 Xb1is\JB  
2.每加一级荷载前后均应各读记承压板沉降量一次,以后每半个小时读记一次。当一小时内沉降量小于0.1mm时,即可加下一级荷载。 f:ep~5] G  
3.卸载级数可为加载级数的一半,等量进行,每卸一级,间隔半小时,读记回弹量,待卸完全部荷载后间隔三小时读记总回弹量。 OTmr-l6  
4.复合地基承载力特征值的确定: WM GiV  
)T'~F  
1 当压力一沉降曲线上极限荷载能确定,而其值不小于对应比例界限的2倍时,可取比例界限;当其值小于对应比例界限的2倍时,可取极限荷载的一半; mJME1#j$/|  
2 当压力一沉降曲线是平缓的光滑曲线时,可按相对变形值确定; =Kt!+^\")  
1)对砂石桩、振冲桩复合地基或强夯置换墩:当以粘性土为主的地基,可取s/b或s/d等于0.015所对应的压力(s为载荷试验承压板的沉降量;b和d分别为承压板宽度和直径,当其值大于2m时,按2m计算);当以粉土或砂土为主的地基,可取s/b或s/d等于0.01所对应的压力。 6\6g-1B`  
2)对土挤密桩、石灰桩或柱锤冲扩桩复合地基,可取s/b或s/d等于0.012所对应的压力。对灰土挤密桩复合地基,可取s/b或s/d等于0.008所对应的压力。 DU:+D}v l  
3)对水泥粉煤灰碎石桩或夯实水泥土桩复合地基,当以卵石、圆砾、密实粗中砂为主的地基,可取s/b或s/d等于0.008所对应的压力;当以粘性土、粉土为主的地基,可取s/b或s/d等于0.01所对应的压力。 N`7+] T  
4)对水泥土搅拌桩或旋喷桩复合地基,可取s/b或s/d等于0.006所对应的压力。 /n3SE0Y  
5)对有经验的地区,也可按当地经验确定相对变形值。 q `L}\}o  
按相对变形值确定的承载力特征值不应大于最大加载压力的一半。
勇往直前!GO  GO
离线41642245

发帖
1621
土币
49
威望
8067
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-25
建筑桩基检测技术规范有这样的 规定: 4&H&zST//m  
慢速维持荷载法试验步骤应符合下列规定: NP$ D9#   
1N+ju"2R  
1 每级荷载施加后按第5、15、30、45、60min测读桩顶沉降量,以后每隔30min测读一次。 gX/?  
2 试桩沉降相对稳定标准:每一小时内的桩顶沉降量不超过0.1mm,并连续出现两次(从分级荷载施加后第30min开始,按1.5h连续三次每30min的沉降观测值计算)。 Ob|v$C  
3 当桩顶沉降速率达到相对稳定标准时,再施加下一级荷载。 W ZW:q  
4 卸载时,每级荷载维持1h,按第15、30、60min测读桩顶沉降量后,即可卸下一级荷载。卸载至零后,应测读桩顶残余沉降量,维持时间为3h,测读时间为第15、30min,以后每隔30min测读一次。 EP6@5PNZ  
当出现下列情况之一时,可终止加载: +(oExp(!  
p I@!2c:}  
1 某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的5倍。 h BzZJ/jn  
注:当桩顶沉降能相对稳定且总沉降量小于40mm时,宜加载至桩顶总沉降量超过40mm。 ! Y'~?BI  
[B%:!Q)@  
2 某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的2倍,且经24h尚未达到相对稳定标准。 sUpSXG-W/@  
Dos';9Uq  
3 已达到设计要求的最大加载量。 z O6Sl[)  
uEyus96 +  
4 当工程桩作锚桩时,锚桩上拔量已达到允许值。 slV]CXW)t  
p?x]|`M  
5 当荷载-沉降曲线呈缓变型时,可加载至桩顶总沉降量60~80mm;在特殊情况下,可根据具体要求加载至桩顶累计沉降量超过80mm。
勇往直前!GO  GO
离线rewoaini

发帖
66
土币
61
威望
670
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-07
应该是2小时加一级荷载:5,10,15,15,15,15,15,15,15!这样就可以了! 'Aai.PE:   v\Zq=,+  
1.加载等级可分为8~12级。最大加载压力不应小于设计要求压力值的2倍。 <SO C   laaoIL^  
2.每加一级荷载前后均应各读记承压板沉降量一次,以后每半个小时读记一次。当一小时内沉降量小于0.1mm时,即可加下一级荷载。 <Sb W QbN   &dJ\}O[r  
3.卸载级数可为加载级数的一半,等量进行,每卸一级,间隔半小时,读记回弹量,待卸完全部荷载后间隔三小时读记总回弹量。 U !TFFkX[   3s Mmg`  
4.复合地基承载力特征值的确定: u\.7#D>   kl#) 0yqN0  
do C8!   `+GiSj8'G  
1 当压力一沉降曲线上极限荷载能确定,而其值不小于对应比例界限的2倍时,可取比例界限;当其值小于对应比例界限的2倍时,可取极限荷载的一半; *EvnN:   +=(@=PJ6  
2 当压力一沉降曲线是平缓的光滑曲线时,可按相对变形值确定; +t})tDPXw   uar[D|DcD"  
1)对砂石桩、振冲桩复合地基或强夯置换墩:当以粘性土为主的地基,可取s/b或s/d等于0.015所对应的压力(s为载荷试验承压板的沉降量;b和d分别为承压板宽度和直径,当其值大于2m时,按2m计算);当以粉土或砂土为主的地基,可取s/b或s/d等于0.01所对应的压力。 -!k"*P   iU4Z9z!  
2)对土挤密桩、石灰桩或柱锤冲扩桩复合地基,可取s/b或s/d等于0.012所对应的压力。对灰土挤密桩复合地基,可取s/b或s/d等于0.008所对应的压力。 $ohIdpZLH2   : W0;U  
3)对水泥粉煤灰碎石桩或夯实水泥土桩复合地基,当以卵石、圆砾、密实粗中砂为主的地基,可取s/b或s/d等于0.008所对应的压力;当以粘性土、粉土为主的地基,可取s/b或s/d等于0.01所对应的压力。 -tlRe12   '! ~ s=  
4)对水泥土搅拌桩或旋喷桩复合地基,可取s/b或s/d等于0.006所对应的压力。 lrPiaSO`I   64f6D"."  
5)对有经验的地区,也可按当地经验确定相对变形值。 5VDqx@(   rqhRrG{L|&  
按相对变形值确定的承载力特征值不应大于最大加载压力的一半。   
离线05430000000

发帖
2499
土币
4232
威望
14017
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-07
规范不是这样的啊
听君一席话,胜读十年书。
在线zun9735

发帖
223
土币
408
威望
1804
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-08
主要差别在于:桩的承载力常以摩阻力为主,摩阻力发挥所需的位移和时间较小、较短,尤其是在初期(加载初期);地基土(复合地基是地基)的承载力主要靠土层压缩——其应力应变曲线较平缓,即在加载初期其沉降就较大和达到稳定所需的时间也较长(但不知为何其稳定标准较低)。
离线05430000000

发帖
2499
土币
4232
威望
14017
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-08
回 6楼(zun9735) 的帖子
有点意思了
听君一席话,胜读十年书。
离线yaoyao

发帖
687
土币
55
威望
2833
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-13
点意思了
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站