无地下室 U|
41u4)D
uD ?I>7
柱下轴力大概4000~5000KN A|
gs Uh
KF:]4`$
0.000以下,有3~16米厚不等的素填土层 e<L 9k}c
接下去是厚度较薄的粘土和全风化 8V=HyF#
KM_)7?`
再下去就是强风化层,强风化层起伏很大。 c+E//X|
)WP]{ W)r
目前初步采用管桩,但是浅的地方就很浅,几米就是强风化了,桩的最小长度都保证不了,只能大量采用引孔施工。 3Y1TQ;i,wQ
5&n988gC8
深的地方,能提供摩擦力的也就是那比较薄的粘土和全风化层,现在桩端承载力都占了70%了。整个管桩的承载力才取到700KN,感觉利用率很低。甚至这个700KN在局部位置我都怀疑是否能达到?因为各土层岩层的高低起伏难以判断准确位置深度。 }P&1s,S8J#
Lt;.Nw
请大家指教一下,这种地质条件怎么选择基础方案? ~51kiQW