无地下室 4{2)ZI#
oS'M
柱下轴力大概4000~5000KN /($!("b
-OLXR c=
0.000以下,有3~16米厚不等的素填土层 d~[^D<5,D
接下去是厚度较薄的粘土和全风化 ![O@{/
*ml&}9
再下去就是强风化层,强风化层起伏很大。 IEb"tsel
n ,<`.^
目前初步采用管桩,但是浅的地方就很浅,几米就是强风化了,桩的最小长度都保证不了,只能大量采用引孔施工。 K*&?+_v
:
8 jom)a
深的地方,能提供摩擦力的也就是那比较薄的粘土和全风化层,现在桩端承载力都占了70%了。整个管桩的承载力才取到700KN,感觉利用率很低。甚至这个700KN在局部位置我都怀疑是否能达到?因为各土层岩层的高低起伏难以判断准确位置深度。 6 isz
**I9Nw!IH
请大家指教一下,这种地质条件怎么选择基础方案? ~r`~I"ZK7^