现在有一个工程,地上51层,地下3层,建筑高度170m,建筑面积20万平方米,基坑埋深在-17.0~-14.35m,设计地基承载力特征值不小于750KPa,压缩模量不小于30MPa。基底为强风化泥岩,勘察报告提出强风化泥岩承载力特征值为240KPa,后来甲方进行了现场浅层平板载荷试验,得出其强风化泥岩承载力特征值379KPa,那么根据设计要求,进行了人工挖孔桩复合地基设计,桩径为1.2m,桩长度不少于8.0m,桩间距为2.7m,正方形布置,面积置换率为0.154.相当于按照CFG桩设计原理进行设计的。共设计715根桩。 -6+HA9zz@C
Q{>9Dg
现在大家讨论一下,这个方案是不是太保守了。 2q2w o&uK
1;? L:A
第一:在这种情况下,强风化泥岩承载力在平板载荷试验得出值上可不可以进行深度修正,若采取深度修正系数2.0的话,应该可以减少很多人工挖孔桩。 C$ZY=UXz!T
`+"QhQ4w
第二:除了上述人工挖孔桩复合地基外,能不能采用桩筏基础进行设计,那么桩数也可以减少? -7=pb#y
=%2 E|/
第三:有没有其它更科学合理的处理方式,请大家畅言? yQou8P=%