现在有一个工程,地上51层,地下3层,建筑高度170m,建筑面积20万平方米,基坑埋深在-17.0~-14.35m,设计地基承载力特征值不小于750KPa,压缩模量不小于30MPa。基底为强风化泥岩,勘察报告提出强风化泥岩承载力特征值为240KPa,后来甲方进行了现场浅层平板载荷试验,得出其强风化泥岩承载力特征值379KPa,那么根据设计要求,进行了人工挖孔桩复合地基设计,桩径为1.2m,桩长度不少于8.0m,桩间距为2.7m,正方形布置,面积置换率为0.154.相当于按照CFG桩设计原理进行设计的。共设计715根桩。 \~r`2p-K
X0}+X'3
现在大家讨论一下,这个方案是不是太保守了。 *\n-yx]
:pp@x*uNP
第一:在这种情况下,强风化泥岩承载力在平板载荷试验得出值上可不可以进行深度修正,若采取深度修正系数2.0的话,应该可以减少很多人工挖孔桩。 9sgyg3fv>5
(/^s?`1{N?
第二:除了上述人工挖孔桩复合地基外,能不能采用桩筏基础进行设计,那么桩数也可以减少? G[bWjw86O
w|k?2 ?&
第三:有没有其它更科学合理的处理方式,请大家畅言? ]SO-NR
Ik\n/EE