针对不同的地质条件,如有不能采用天然地基的都要进行地基处理 le2 v"Y
地基处理的方式有很多,针对地质条件、成本预算、施工条件以及工期等综合考虑采用最佳方式: \3whM6tK
我现在遇上一工地,有天然地基,有桩基,还有复合地基。 Fl++rUT
1)桩基有两种情况:一种是独立基础采用人工挖孔桩桩基,间距较大,这种桩大部分都有扩大头;还有就是主楼采用人工挖孔桩间距较小(800mm*2.4m),这个应该有群桩效应吧?请专家指导...以上两种桩长都在7m-10m之间。 >Sm#-4B-
2)复合地基采用旋挖桩,而且是素混凝土桩。 qG0gc\C}
目前已经检测有部分结果了,对于复合地基静载实验,声波检测,低应变测试,钻芯取样等。静载都没问题,承载力能达到设计要求,但是钻芯却是有个别桩取出的不是混凝土,而是砂和碎石,这就是意味着出现断桩,这种情况下怎么处理呢? gXB&Sgjo
以上几种检测哪种占主导?相互之间如何应正结果? }R`}Ey|{
对于桩基,采用取芯抗压外还要进行深层平板载荷吗?检测的比例如何定? xI8v'[3
对于桩基是必须一桩一勘吗?对于上诉桩基带有群桩效应的呢? q,]57s
质监站领导不一样给的意见都不一样啊,纠结...请专家指导指导吧