论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1739阅读
  • 5回复

[求助]帮忙看看承载力能不能达到要求 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
251
土币
16
威望
25
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-06
山区民房回迁,就1层,砖混结构,无地下室,地面标高距规划要求±0标高低3m,基础埋深±0下1.5m,基础宽度0.8m,条形基础。就是农村普通回迁民房。也就是说基础地面标高比现在地面标高低1.5m左右,需要进行回填,初步采用当地碎石土加灰土换填,清除表层填土。但填土下有一层粗砂,为新近沉降,勘查报告给出的该层承载力才100kPa。现在有3个问题: anA>'63  
(1)普通民房,设计要求承载力150kPa,直接回填这么厚能达到(就是到基底也得回填2m来厚)么?设计要求的是不是偏高? D<}KTyG]  
(2) 由于回填厚度较大,民房尺寸才12*6m,为便于施工要不要对民房范围内整体回填?回填标高要不要超过基底标高? HPp Kti7g  
(3)粗砂给出的承载力是不是偏低?如果按勘察报告给出的100估计算不过去?需要把该层挖掉么?普通民房有没有这个必要 ?

发帖
1223
土币
3733
威望
840
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-06
清除地表填土后,采用换填处理至基底标高应该可以满足设计要求。 WU{G_Fqaz  
民房尺寸为12*6,条形基础,建议整体回填。 3yDa5q{  
根据描述,地貌单元为山区,粗砂可能是山前冲洪积沉积,密实度较差,强度低也是有可能的。
离线cjz06

发帖
40732
土币
508
威望
32050
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-06
设计要求承载力150kPa,盖6层都够了
Welcome to beijing!
离线200809dyc

发帖
298
土币
879
威望
23
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-13
看粗砂密实度
离线cxj7363

发帖
93
土币
353
威望
41
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-14
一层的结构,需要承载力特征值150kPa,是否高呢?关键是取决于条基的宽度。考虑到场地地层情况,和回填情况,建议加大条基宽度,降低需要的承载力特征值。毕竟目前的施工水平,可以想象啊。
离线moshigou

发帖
109
土币
654
威望
10
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-22
一层房需要150? y-)|u:~h  