一个工程,临近2#住宅楼6+1层,离用地红线3m。 N~J Eia%  
分两部分,一部分是下部6m的临时支护,上部8.9m做永久支护 6:tr8 X_  
不知图中的方案可行否? []3}(8yxGb  
计算书计算模型有问题吗? T<?BIQz(}  
永久支护开挖深度8.9m, "}+/ 0$F  
临时支护开挖深度6m,这样的方案能分开计算吗? }Q^a.`h  
1-1剖面图.pdf (164 K) 下载次数:16 d@f2Vxe7  
1-1永久支护剖面.pdf (402 K) 下载次数:14 .) ;:K  
1-1剖面02.pdf (335 K) 下载次数:12 Od]xIk+E  
离线dzsky

发帖
525
土币
6
威望
2230
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-11
坐等大侠给评评方案, I8]NY !'cW  
现在的极端天气太频繁,也怕出问题
离线windyxsw

发帖
2292
土币
85
威望
13934
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-11
保证安全第一哟
离线dzsky

发帖
525
土币
6
威望
2230
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-11
理正立面双排桩的计算模型是同一高度的, nnl9I4-O  
可这个不同桩顶标高的怎么计算呢? s;WCz  
离线smsyc

发帖
26
土币
260
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-29
离线陈翔空123

发帖
611
土币
5019
威望
12
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-29
你算的怎么看的那么乱呢 {=7i}xY]T  
我建议你重新调整数据,重新优化一下比较好 -JK4-Hg  
最下排锚索的预加力太大了吧。。。比计算书的材料抗力都大。。不把锚索拉断了?呵呵
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!