论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2193阅读
  • 5回复

[求助]基坑工程计算 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线dzsky
 

发帖
525
土币
6
威望
2230
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-11
一个工程,临近2#住宅楼6+1层,离用地红线3m。 O\q|b#q}/  
分两部分,一部分是下部6m的临时支护,上部8.9m做永久支护 p>96>7w  
不知图中的方案可行否? Xv|~1v%s7  
计算书计算模型有问题吗? K%Vl:2#F  
永久支护开挖深度8.9m, /Uz2.Ua=  
临时支护开挖深度6m,这样的方案能分开计算吗? s>9w+|6Ji  
1-1剖面图.pdf (164 K) 下载次数:16 g0 \c  
1-1永久支护剖面.pdf (402 K) 下载次数:14 ^ RU"v>  
1-1剖面02.pdf (335 K) 下载次数:12 [Z` q7ddd^  
离线dzsky

发帖
525
土币
6
威望
2230
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-11
坐等大侠给评评方案, S6*3."Sk  
现在的极端天气太频繁,也怕出问题
离线windyxsw

发帖
2292
土币
85
威望
13934
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-11
保证安全第一哟
离线dzsky

发帖
525
土币
6
威望
2230
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-11
理正立面双排桩的计算模型是同一高度的, Qb!9QlW  
可这个不同桩顶标高的怎么计算呢? P#Z$+&)b)s  
离线smsyc

发帖
26
土币
260
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-29
离线陈翔空123

发帖
611
土币
5019
威望
12
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-29
你算的怎么看的那么乱呢 n{J<7I e"*  
我建议你重新调整数据,重新优化一下比较好 2_6x2Ia4  
最下排锚索的预加力太大了吧。。。比计算书的材料抗力都大。。不把锚索拉断了?呵呵
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站