专家表示:该区基础底板设计采用天然地基+抗浮桩,虽然地基土存在一定程度的冻胀,但由于本区域为地下车库,无地上结构,且存在抗浮桩(混凝土灌注桩,桩径600mm,桩长13~17m,桩间距为3.5~4.5m),可大大削弱地基土冻胀对日后基础的影响,故不必返工,而只需采取若干措施,保证基础底板施工质量,减少基础底板施工后对地下室结构的影响;根据本工程设计图纸,可采取若干措施对本区域内的框架柱基础部位进行加强,从而加强柱下承载能力。可根据冻胀的实际情况,对框架柱下及基础垫层拱起区域留置注浆管,并在基础底板施工完毕后进行注浆,从而保证这些区域底板与地基之间充填密实,避免不均匀沉降; 对抗浮桩周边采取若干措施加强防水处理,避免造成漏水后患;浇筑砼时应严格控制砼的施工质量;上述意见经与设计方沟通同意后,编制方案经设计确认后方可实施。 8T1DcA*
为保证春节期间地基土不再受冻,项目部采取覆盖并加温的方式进行升温。即采用彩条布搭设暖棚进行覆盖,待开春温度升高冰层融化后,进行基础底板施工,春节期间暖棚内采用生炉火的方式进行加热。 \gW\Sa ^
天气转暖后,经过各方对标高复测,上铁钢筋标高变化不大,大部分防水保护层标高有所下降,局部区域标高未变化,经与设计确认,该部位于4月27日及5月2日进行混凝土浇筑。 x /Ky:
Ky
注浆: do?n /<@o
1)对该区域每根框架柱50cm处布置一根直径为20mm,1300mm长的铁管,作为注浆管使用,底部设置单向注浆阀,共计11根注浆管。 ez<wEtS
2)待基础底板浇筑完成后48小时即可开始注浆。 y<LwrrJ>
a).注浆压力为1-1.5Mpa,采用P.O42.5水泥,水灰比采用0.6,标高变化大的部位每根注浆管注浆量为1t水泥,变化小的部位每根注浆量为0.5t。 2g07wJ6x
b)从中间向四周依次开始注浆,直至11根管全部注射完成。 Q; /!oA_
c)注浆流程:a放置注浆管;防水保护层上开挖100*100*100mm的孔,孔内填砂,将注浆阀插入孔内,在底板1/3和2/3处沿注浆管焊两道80mm*80mm止水片,并在止水片底部用铁丝固定20mm*30mm遇水膨胀止水条。B.浇筑基础底板混凝土。C.浇筑完成后48小时,开始注浆。D具备条件后即可停止注浆 DEeL48{R
I.注浆压力为1-1.5MPa,当压力无限增大而浆液注射不进时,说明此时内部已无空隙,即可停止注浆。 $vicHuX!
II、水泥注浆量达到1t即可停止。 z E7ocul
III、出现串孔现象,即向一根管内注浆,注浆从另外的管或者底板边缘、后浇带位置流出时,即可停止注浆。