论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 9365阅读
  • 40回复

CFG桩复合地基的加固层内是否仍存软弱下卧层? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线czb203

发帖
882
土币
161
威望
1825
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-27
这个问题很值得探讨
离线wkhwkh

发帖
3
土币
133
威望
10
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2011-05-27
学习,
学习
离线wdk1961

发帖
80
土币
18225
威望
533
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-27
1、若按卵石层进行复合地基承载力计算,按楼主给出的条件,可以不要打桩,因为卵石层的承载力经深度修正已经满足要求。所以应按粉质粘土进行复合地基承载力计算。
2、25米左右粉质粘土是复合地基的软弱下卧层,应进行验算。
3、复合地基内部不存在软弱下卧层,复合地基属人工地基的持力层

离线sxsnzj

发帖
852
土币
9999
威望
2973
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-27
学习中,很多问题需要探讨
执子之手,方知子丑,泪流满面,子不走我走。
离线sxsnzj

发帖
852
土币
9999
威望
2973
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-27
加固后,通过荷载试验检验承载力,通过差异化对比提出符合承载力。
执子之手,方知子丑,泪流满面,子不走我走。
离线lkbwy

发帖
1414
土币
10104
威望
4219
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2011-05-27
值得大家探讨!
离线heg815

发帖
157
土币
2088
威望
0
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2011-05-27
冒个有学问啊

发帖
161
土币
658
威望
28
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2011-05-27
赞同一楼的观点
离线wannan88

发帖
170
土币
365
威望
631
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2011-05-27
1.根据承载力修正,持力层卵石层承载力满足设计要求,但粉质粘土层似乎不够,再有地基设计要考虑沉降变形,而粉质粘土层和砂质粉土层是产生沉降变形的主要土层,因此采用复合地基有两个目的,一提高粉质粘土层承载力,二减小粉质粘土层和砂质粉土层沉降变形,因此复合地基设计应该以粉质粘土层为主。
2.复合地基处理后,CFG桩和地基形成的复合地基成为一体,因此,复合模量可以取卵石层之值,但为了安全起见,建议采用粉质粘土层复合。
3.复合地基为一整体,承载力经过褥垫层后按桩土应力比分布到桩与桩间土上,但桩间土承载力很小,因此,粉质粘土层和砂质粉土层均承担很小的荷载,已经不属于软弱层(软弱层是根据荷载大小来定义的)。
土老帽,不知俺说的对与否,希望进一步讨论。
离线myloveyantu

发帖
237
土币
10176
威望
27
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2011-05-28
长见识了……
离线jianxing3973

发帖
545
土币
15533
威望
288
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2011-05-28
专家哥 你很牛逼
离线wangzhengbo

发帖
859
土币
783
威望
3250
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2011-05-29
复合地基在于土与桩体的复合,作用是通过桩承担部分相对较弱的土层。所以,对粉质粘土层来说,复合机理是存在的。关键是3米厚的卵石层,其本身具有较大的刚度,CFG桩根本无法与之复合。而18-22米,砂质粉土层,fak=180KPa那层相对较弱,倒是软弱层,需要验算。软弱层是个相对概念,只是相对其本身土性指标对应荷载水平而言的,不一定针对其上覆盖的。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站