只看该作者 25楼 发表于: 2010-03-03
土钉墙设计时其长度为基坑开挖深度的0.5--1.2倍,我觉得这个地方说的土钉墙长度应该是土钉均长,各个土层情况不是一样,所以楼主所说的那个土钉超过12米以上应该可以存在于一土层情况里。另外呢,太长的土钉为何还采用呢,我觉得基坑超过10米的话应该设置成锚杆了吧?
呵呵,个人见解,若有不妥,请予以谅解!
离线zhanglisheng

发帖
45
土币
43
威望
113
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2010-03-21
规范的长度规定是建立在土钉墙适用范围之内的,见规范3.3。
目前,土钉墙支护已经突破规范,也就难说这个比例限制了,如果坑较深或较复杂,可以采用复合土钉墙或其它支护方案。
离线qwer6266

发帖
47
土币
155
威望
460
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2010-04-13
学到不少东西~
听听大虾们的看法
离线qkh1632006

发帖
121
土币
659
威望
84
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2010-06-01
应该是土钉工作机理不允许太长或太短,至于放坡系数,可以影响土钉设计横向与竖向间距,毕竟土钉墙不是万能的,有适用范围
Myway
离线tmsr

发帖
433
土币
447
威望
1881
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2010-06-08
我觉得在大概尊重的规范的基础上,只要土钉的长度超过滑裂面就可以了!
我们在设计时有以下两种考虑;
一种,按照规范的建议方法及长度核算,配土钉长度
二种,觉得土钉特别长时,根据加固土体(看作重力挡墙)对墙踵取距,进行稳定性盐酸核短。
一般安全性还可以的。
离线zhangzujun

发帖
489
土币
95
威望
1064
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2010-07-23
土钉超过20m,可采用排桩加锚杆的方法进行支护
离线tjwhx

发帖
631
土币
3905
威望
463
原创币
0
只看该作者 31楼 发表于: 2010-07-24
  关于这个问题我也有较大的疑问。我觉得可能是编制国家规范时专家误把地方性的规定强加成国家规定。首先可能北京地区的土钉比较短,所以称土钉。砂性土时成孔比较困难土钉不可能打得很长。而上海等软土地区,所谓土钉是一种圆管,管上带有倒刺,刺后有孔,用气锤打入,然后注浆。可能是因为打入施工,所以叫做土钉。不同地区的称谓不同造成对土钉含义理解不统一。上海等软土地区土钉非常长,一般都会达到18~25m,因为土质较软,即使比较长也能施工成功。此时,国家规范中所谓的土钉长度规定就有比较大的问题了。
离线木木刘

发帖
96
土币
1131
威望
474
原创币
0
只看该作者 32楼 发表于: 2010-08-02
学到不少东西,看起来众人的力量是强大的  
离线wangchao-214
发帖
48
土币
138
威望
480
原创币
0
只看该作者 33楼 发表于: 2010-09-02
规范中规定的是经济长度,此长度要靠放坡比例的增加才能达到,只有在0.5--1.2的基坑深度才是最经济的。个人愚见。
发帖
47
土币
725
威望
37
原创币
0
只看该作者 34楼 发表于: 2010-09-18
回 楼主(土老帽) 的帖子
一般情况下 锚杆自由长度不宜小于5米并应超过潜在滑裂面1.5米    土层锚杆锚固长度不宜小于4米 锚杆锚固体上覆土层厚度不宜小于4米  
在岩土界成就巅峰
离线carven2010

发帖
82
土币
32
威望
12
原创币
0
只看该作者 35楼 发表于: 2010-09-21
土钉太长的话支护形式还是用复合的吧