只看该作者 36楼 发表于: 2011-09-29
现行规范以变形控制为主!!!
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线lixiangguang

发帖
365
土币
2380
威望
0
原创币
0
只看该作者 37楼 发表于: 2012-01-01
实际工作按1楼的应该是对的,安全
离线zhu_xsddpx

发帖
71
土币
1233
威望
88
原创币
0
只看该作者 38楼 发表于: 2012-01-13
看到这个帖子有点感想。随便说一下。
1、此类建筑一般按照沉降控制进行设计,承载力验算意义不大。
2、规范中关于沉降计算的模型,与实际情况有差别。比如,分层计算计算处理后各层的模量方法,,没有考虑软层中桩土间的滑动。
3、这样的建筑如果按照沉降控制进行设计,遵循长桩梳布的原则,采用长桩控制沉降,可以大大减少工程量。现在数值计算方法这么多,可以对这样的设计进行沉降估算。地方经验少的话,设计保守些也比满堂打密桩便宜。
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 39楼 发表于: 2013-01-02
桩基础的话,只要3倍桩径就Ok了