[热点探讨]请教:强夯出现橡皮土怎么办? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线shtpld

发帖
6
土币
242
威望
5
原创币
0
只看该作者 36楼 发表于: 2008-05-18
用强夯或强夯置换,都不可行,应改为粉喷桩或振冲碎石桩较经济。
1条评分
ztmei 鲜花 +1 - 2008-05-18
离线hahqy

发帖
112
土币
199
威望
113
原创币
0
只看该作者 37楼 发表于: 2008-05-18
[quote]引用第34楼z402429283于2008-05-12 13:43发表的  : [|!A3o  
强夯置换适用的土层里面:我国行业标准《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)规定:强夯置换法适用于高饱和度的粉土与软塑-流塑的粘性土等地基上对变形控制要求不严格的工程,强夯法适用于处理碎石土,砂土,低饱和度的粉土和粘性土,湿陷性黄土,素填土和杂填土等地基。 n$O[yRMI[  
  抽点水就行了,活在在地势低的地方开挖个集水大坑,利用自身的地理优势--顺坡渗流,来汇集从井里面的水也行 $+$S}i=  
-]K9sy)I  
~!& "b1  
9Oe~e  
?'$Yj>R6  
支持
离线dyang124

发帖
334
土币
1632
威望
331
原创币
0
只看该作者 38楼 发表于: 2008-05-18
长见识了谢谢了
离线zbljun

发帖
194
土币
1010
威望
762
原创币
0
只看该作者 39楼 发表于: 2008-05-20
引用第17楼geocity于2008-04-05 23:20发表的  : aJ/}ID  
有料当然换填是最好的,但是如果下面含水量太高,再强夯时也难免会再返水上来。 y2{uEbA  
其实类似这种地层最好是在回填山皮土之前先降水强夯处理,然后分层碾压回填山皮土,再满夯压实即可。
/L yoTBG  
或先挖沟,强夯时抽排超孔隙水,但要掌握施工速度,强夯置换,我看不可行!
离线zxjcumt

发帖
158
土币
138
威望
165
原创币
0
只看该作者 40楼 发表于: 2008-05-20
换土处理吧
离线donpel

发帖
270
土币
302
威望
637
原创币
0
只看该作者 41楼 发表于: 2008-05-25
用置换感觉一般吧,注浆应该能好一些
离线lidong

发帖
87
土币
8
威望
46
原创币
0
只看该作者 42楼 发表于: 2008-05-29
      最近几年做的好多的强夯工程,可很少见到设计承载力200kpa的,因为强夯本来就是个很粗放的施工工艺,如果你想深入的研究强夯那就好好的研究研究强夯对土的物理作用。做试夯试很有必要的,不试设计要多少的承载力你就能达到多大的承载力,强夯很难能达到200kpa的,也能到,除非土质很好,达到最佳含水量。强夯主要是排水固结,排出土中的空隙水,降低空隙水压力。有时间好好探讨QQ:362111354
离线kobe32

发帖
180
土币
457
威望
506
原创币
0
只看该作者 43楼 发表于: 2008-05-30
目前强夯路 Z]e`bfNnI  
路下面2-4米的有一层淤泥质粉质粘土 N=PSr4  
标贯击数很低 lA pZC6Iwk  
达不到要求 en'"" w  
如何处理才能达到要求?
离线georgexue

发帖
435
土币
878
威望
1001
原创币
0
只看该作者 44楼 发表于: 2008-05-31
2m silty clay is below the ground 3m averagely. replacement may not be a good approach. 0k#7LubWZl  
|r*)U(c`  
if time is not very urgent, sandy drains may be used to accelerate the consolidation and increase the strength. "M, 1ElQ  
y^"@$   
stone column also is an alternative for it can incease the bearing capacity promptly. it can be used if the project is urgent. Q~tXT_  
b[GhI+_  
as has been mentioned, heavy tamping has been used on your site. for the convenience, dynamic replacement may be a better choice for this project, considering the time, economy, efficiency.  tamping the sand and stone into the silty clay layer, thus the stone column will be formed. meanwhile, the tamping will increase the neighbour soil.
离线wangweny
发帖
117
土币
506
威望
109
原创币
0
只看该作者 45楼 发表于: 2008-06-02
橡皮泥仍排水不畅所致,改用填料不就解决了
离线lyc198004

发帖
497
土币
4617
威望
768
原创币
0
只看该作者 46楼 发表于: 2008-06-06
地下水位太浅,如果要进行强夯施工,必须要配合井点降水,按井点降水规范布置射流泵和井点管,一般排距4m~6m,井管1.5m,不过根据现场情况,可以在受潮汐影响较大的地方适当布置密集一些,并配以明沟排水。建议强航时,降水施工继续进行,浅见!
神马都是浮云!
离线lyc198004

发帖
497
土币
4617
威望
768
原创币
0
只看该作者 47楼 发表于: 2008-06-06
别搞错了,强航置换要比强航施工多追加好多银子!