某基坑深12.5m,由于土质相对较好,无地下水,采用单排预应力锚杆与土钉墙联合支护型式,成功了。
一排锚杆设在4M处,间距2M,长15M,单锚锁定值150KN
可是到现在我也未弄清楚,这锚杆如何进入计算?如何分配土压力?与土钉之间是啥关系?
回复:这个问题,我有类似工程实例,但是坑没这么深,就6米,采用的是159钢管注浆桩结合预应力锚杆、土钉复合支护。计算式,我用桩锚理论计算,把土钉设成不加预应力,无自由段的锚杆考虑。施工顺利,圆满完成支护要求。
成功了归成功,考虑起来,至于何原理,个人理解,这个支护的特点主要是加了土钉引起的疑问,土钉将其周围一定范围内土体原位加固,使得传至桩后的土压力减小,加上锚杆的预索和钢管本身的刚度,控制了变形,从而满足了设计的要求。但是我用的是理正,我觉得可能有土钉的工况计算时,只考虑了,预应力锚杆和护桩的作用。与实际不符,说实话,当时设计时,使用土钉是从实际经验和支护理论出发的,用理正计算完,并未进行过拿掉土钉后的验算。