现在3层地下室基坑内支撑的立柱桩(是用桩同时充当立柱,而非只是做基础),发现质量缺陷,有严重露筋的情况。 DQK?y=vf
[(Z(8{3i
目前在想怎么处理的问题。 (]cL5o9
u_NLgM7*
(
y!o
R4 eu,,J
完全替换或者补桩的话,工程量较大,还要把打桩机用吊车吊到基坑中重新打桩 Y)/|C7~W
同时现在没办法判断其他立柱桩在下面几层是否还是有类似的缺陷,也不可能发现一个桩有问题,就吊一台打桩机进来 RYCiO,+
%bTuE' `b
j17h_ a;
4Lg
,J9
因为后续问题的不确定性,暂时的处理意见就是把露筋的部分,凿毛清洗补混凝土就算了,也不确定是否继续开挖,在同一根桩是否还会有缺陷。 `Ns@W?
A"pQOtrm\k
w.58=Pr
不知道论坛中各位高手在现场遇到这种情况是怎么处理的?