对于后注浆,桩基规范5.3.10规定的是: }M"])B I
对于泥浆护壁成孔灌注桩,当为单一桩端后注浆时,竖向增强段为桩端以上12m;当为桩端、桩侧复式注浆时,竖向增强段为桩端以上12m 及各桩侧注浆断面以上12m,重叠部分应扣除;(浆液只能往上顶) %qE"A6j
对于干作业灌注桩,竖向增强段为桩端以上、桩侧注浆断面上下各6m。(浆液能上能下) hMvJNI6O
[backcolor= transparent] 9C Ki$L
wL]#]DiE
[backcolor= transparent]原因吧,我觉得是泥浆护壁,桩体和孔壁之间是泥皮填充的,浆液只往上渗;而干作业灌注桩,桩体和孔壁之间是有空隙的,浆液可同时向上、下渗。 mea}
9]c
}wBpBw2J