论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
离线technology
 

发帖
40
土币
169
威望
31
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-04-17
为什么后注浆桩侧注浆,计算增强段长度时,只是考虑了断面以上的部分,对于以下部分没有考虑那?
离线xyd716

发帖
280
土币
2231
威望
765
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2019-04-18
对于后注浆,桩基规范5.3.10规定的是: 33~qgK1>  
对于泥浆护壁成孔灌注桩,当为单一桩端后注浆时,竖向增强段为桩端以上12m;当为桩端、桩侧复式注浆时,竖向增强段为桩端以上12m 及各桩侧注浆断面以上12m,重叠部分应扣除;(浆液只能往上顶) 6`$[Ini  
对于干作业灌注桩,竖向增强段为桩端以上、桩侧注浆断面上下各6m。(浆液能上能下) O}#yijU3e  
[backcolor= transparent] ~SjZk|  
plV7+?G  
[backcolor= transparent]原因吧,我觉得是泥浆护壁,桩体和孔壁之间是泥皮填充的,浆液只往上渗;而干作业灌注桩,桩体和孔壁之间是有空隙的,浆液可同时向上、下渗。 Iia.k'N  
np WEop>  
红尘中,为功名,只身异乡行。千山万水阻归程,相聚难,聚也太匆匆。
舐犊情,教诲声,恍如昨日影。且把相思付飞鸿,休哀鸣,莫把家人惊。
离线issn04510712

发帖
13950
土币
48665
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2019-04-18
回 xyd716 的帖子
xyd716:对于后注浆,桩基规范5.3.10规定的是: DzPs!(5[I  
对于泥浆护壁成孔灌注桩,当为单一桩端后注浆时,竖向增强段为桩端以上12m;当为桩端、桩侧复式注浆时,竖向增强段为桩端以上12m 及各桩侧注浆断面以上12m,重叠部分应扣除;(浆液只能往上顶) wO"GtVd  
对于干作业灌注桩,竖向增强段为桩端以上、桩 .. (2019-04-18 08:04)  _@E "7<\  
7<yp"5><)  
好资料,多谢您的指点!
离线zym875932507

发帖
243
土币
400
威望
10
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2019-04-18
学习了 ,多谢指点
离线micheal

发帖
23
土币
1314
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2019-04-24
注浆顺序是自下而上的原因吧

发帖
1064
土币
458
威望
13
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2020-05-29
这是个问题
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站