只看该作者 12楼 发表于: 2016-03-23
4层教学楼,基底以下压缩层影响深度大概3--4米,采用桩基处理费用太大,如果周边环境允许,可采用强夯处理;周边已建建筑物较多或不适合强夯,可以考虑碎石挤密桩复合地基;如果建筑范围较小,比如只有二、三栋实验楼、宿舍楼,也可以考虑填土区进行换填; 2-4N)q  
加强地表防渗措施也是必须的。
离线xbl-china

发帖
115
土币
1817
威望
26
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2016-03-23
场地不适宜用于学校的建设 选址有问题
岩土人,加油!不抛弃,不放弃!
离线dw2833

发帖
388
土币
971
威望
7
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2016-03-23
楼主没有提场地地下水水位的问题,尤其是本场地还有湿陷性黄土,地下水位很重要。如果30米内不存在地下水,拟建场地周边无相邻建筑,4层楼,荷载不大,建议优先选用强夯法。如周边有相邻建筑,不能做强夯时,建议优先采用堆载预压法。如果工期较紧,预压来不急时,可采用挤密碎石桩复合地基处理。

发帖
346
土币
174
威望
100
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2016-03-23
这样大规模的处理对于一个四层楼来说真有点.......钱不够不是
离线497520132

发帖
479
土币
288
威望
2
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2016-03-25
        
离线zzt2001

发帖
1009
土币
4322
威望
-14
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2016-03-27
深层的填土在其上部填土的压重荷载作用下,其固结程度要远好于浅层填土。一般需要考虑浅基础持力层的附加应力扩散深度,完全不必要考虑到30m那么深。一般强夯法的影响深度也就在10m以内,考虑到加固深度10m应该可以满足要求了。仅是个人观点 .5 E)dU  
离线09kancha

发帖
259
土币
8
威望
11
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2016-03-29
   学习啦 :Y Ls]JI<  

发帖
11
土币
1445
威望
1
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2016-04-06
谢谢各位的回复,场地内没水,最终的处理办法是,先与甲方沟通,是否可以另选址,结果是不可以,那就上部填土打灰土挤密桩消除负摩阻,然后再打灌注桩,造价是高,但是工期紧,甲方也接受了。我学到的是,这种情况一定要与甲方沟通是否可以移位,不行的话再做处理。再次感谢各位同行的指教,谢谢。
离线781864579

发帖
372
土币
136
威望
1
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2016-04-19
好例子,学习了。
离线guanyu1218

发帖
17
土币
43
威望
0
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2016-05-10
回 258uuwgf 的帖子
这得多大的土方量啊
离线hhubai

发帖
227
土币
256
威望
633
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2016-05-30
回填土太厚,强夯影响深度有限,仅做浅层处理而不处理深层填土,后期不均匀沉降是必然的,因此选择桩基是合理的;至于灰土挤密,未必一定要消除负摩阻,消除湿陷倒是很实际
离线文涛武略

发帖
267
土币
3782
威望
664
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2016-06-07
哎,经常碰到这种,前期填土很随意,后期治理很麻烦!醉了