[求助]排桩入土深度要不要考虑桩底土质情况(淤泥、液化土层如何考虑) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线liuyinfanlwx
 

发帖
853
土币
1392
威望
2168
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-28
排桩入土深度根据计算确定后,如果桩底是软弱土或液化的砂层,入土深度还需要考虑软土或液化土的影响吗?或是加大桩长,穿越软土区进入稳定且工程性能较好的土层?本人觉得在设计时应该考虑软弱土的影响,适当加大嵌固深度。
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-29
应该考虑软弱土的影响
离线唐克成

发帖
66
土币
1349
威望
52
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-29
是应该考虑软土,因为显然它无有效的嵌固。但液化土应区别对待:因为土层液化的外因是震动,无论多密的粉土、砂层,只要有足够的能量都可以致其液化,而正常条件下,没有使其液化的外因。水头高的层位、基坑底安全厚度欠缺的基坑应穿过液化层;对基坑无影响的当然是可以用的,但应密实度较大,松散及稍密层是不宜采用的。 Y~}QJ+`?  
离线nick111333

发帖
16
土币
0
威望
1
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-30
土层的性质对桩的影响挺大的
离线deeryao

发帖
400
土币
124
威望
930
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-09
基坑是临时性结构,一般不需要吧,我们这里的基坑都是在淤泥里面的,呵呵
有你,我们走的更远~~
离线ok932339

发帖
6
土币
268
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-17
我们这里也是在淤泥里面的
离线porsche250

发帖
113
土币
220
威望
165
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-17
请教下楼上的,如果排桩在淤泥里面抗倾覆能算过吗?还有就是排桩的沉降是否需要考虑?