计算依据:《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002和本项目岩土工程勘察报告 '9J*6uXf.
单桩竖向承载力特征值(Ra)计算过程: hH`Jb77L
#6W,6(#^#
★钻孔编号:ZK1 M4?8xuC
桩 型:预应力钢筋混凝土管桩 ~;unpym'
桩类别:圆形桩 w<t,j~ Pr#
直径=500mm %!y89x=E
截面积As=.196m? DMd ,8W7a
周长l=1.571m VE]6wwV2
:<GfET Is
第3土层为:粉质粘土,侧阻力特征值qsia=13Kpa .GCR!V
层面深度为:2.5m; 层底深度为:9.0m >vujZw_0>
土层厚度h= 6.5 m ?4G(N=/&
侧阻力特征值:Qsia=up×li×qsia×ψL=1.571× 6.5 ×13×1.0= 132.7495 KN WeC(w+}p
"-
eZZEl(
第4土层为:中砂,侧阻力特征值qsia=37Kpa [bjN
f2
层面深度为:9.0m; 层底深度为:10.5m w!`Umll2
土层厚度h= 1.5 m xo Gb
侧阻力特征值:Qsia=up×li×qsia×ψL=1.571× 1.5 ×37×1.0= 87.1905 KN hD
q2-X}
hS:jBp,
总侧阻力特征值Qsa=∑Qsia= 219.94 KN -eml
端阻力特征值:Qpa=qpa×Ap=5800.0×.196= 1136.8 KN +.@c{5J<
单桩竖向承载力特征值:Ra=qpa×Ap+up∑qsia×li=Qpa+Qsa= 1136.8 + 219.94 = 1356.74 KN (8.5.5-1) :c7CiP
单桩竖向极限承载力:R=2×Ra= 2713.48 KN V"#Jk!k9k
?2ItB `<(
总的来讲没有必然的联系,但是桩身的强度肯定要满足单桩抗压强度,桩抗压强度在不同的地层中会有不同的数值。也就是根据勘察报告,设计院的设计下来的。看下这个例子吧