这是一个非常好的问题,相信问题来自于工程实践,但对各位的讨论实在不敢恭维。这个问题今年本人刚好处理过,谈谈本人看法。 Y!*,G]7
CFG断桩属常见病,多数情况不应该由施工原因造成(施工处弱势,没有发言权),但楼主的几种处理方式可能不是最好方案。 +ic~Sar
方案1技术上可行,但需时较多,比较复杂且费用较高。 xSOL4
方案2不可行,费用高,可能断桩继续发生。 {fN_itn
方案3基本可行,建议在桩间布设5m长浆喷桩,本人采用此法,成功。 6y5arP*6e
方案4要斟酌,取决于地基及荷载。对于重要建筑不要采用此法。