cfg施工中,由于施工单位是新人,造成4成断桩,断开的位置都是在3m以上的浅层,我有几个想法,大家看哪个最合适: qD>D
}\d3
1。接桩,用大直径的素混凝土浇注。 P"k,[ZQ
y:dwx *Q9I
2。补桩,由于我原来设计的是梅花状布置,艰巨140cm,直径40cm,在三角形中心补桩。 lPn&,\9@~
0zqTX< A
3。采用其他地基处理方式与cfg桩混合使用。可以采用树根桩、灌浆、柔性桩、换填桩间土等措施。 MJ~)CiKgN
aR0v qRF
4。如果单桩和复合承载力都满足要求,不处理。 0@2pw2{Ru
)}SiM{g
以上几个方案有几个问题,对于方案一:4成断桩,数量多,接了后会不会在接头处形成薄弱环节? hJ0m;j&4y
对于方案二:140的中间补桩,施工难度是否太大?群桩效应怎么考虑? eo'C)j# U
对于方案三:是否最合理? fZt3cE\
对于方案四:能否这样做? b*o,re)Dj