cfg施工中,由于施工单位是新人,造成4成断桩,断开的位置都是在3m以上的浅层,我有几个想法,大家看哪个最合适: _,K[kVn
Jg'#IM
1。接桩,用大直径的素混凝土浇注。 V!]|u ^4I
Zi}h\R a
2。补桩,由于我原来设计的是梅花状布置,艰巨140cm,直径40cm,在三角形中心补桩。 3*%+NQIj
,Q Ge=Exn
3。采用其他地基处理方式与cfg桩混合使用。可以采用树根桩、灌浆、柔性桩、换填桩间土等措施。
'Bt!X^
b}Im>n!
4。如果单桩和复合承载力都满足要求,不处理。 ^2rj);{V
Lhg
以上几个方案有几个问题,对于方案一:4成断桩,数量多,接了后会不会在接头处形成薄弱环节? +[n#{;]<
对于方案二:140的中间补桩,施工难度是否太大?群桩效应怎么考虑? Q-R?y+| x
对于方案三:是否最合理? rBL2A
对于方案四:能否这样做? A~>B?Wijqg