台湾省的同行问题,与我一脉相承。老桩既受此事,虽不在上海工作先行回答,以期上海同仁广发专业观点以支持。
1、任何一区地层,均为多层。但上海是厚层含水量大于液限的淤泥土是不争的事实。此题希望上海同仁传上标准地层剖,以解此渴为佳。每层均有承载,同一层不同深度具不同承载,所以无有承载层固定埋深的说法;
2、开挖10M深地基坑,地下连续墙结合内撑的做法,其前提是基坑宽度不大,一般不超过20M,对边的土压力荷载对应,具备内撑的条件。若基坑开挖宽度较大,对撑不具备条件,必须另行考虑反力支点。纵向复合支挡,挡土与挡水统一考虑,抗管涌作为重点;
3、基底以下采用大直径桩,桩身穿越厚度中的地下水条件改良要注意适应,采用内支撑对后期取土及地下施工造成障碍,更限制打桩机械的空间作业,应该统一考虑为是。内撑需换撑,竖向取土不便的弱点应该充分考虑。桩机的方式以挤入式为佳,PHC一般是上海选用的桩基型式之一,打入击横向挤密桩间土。
老帽只是粗浅之见,还烦请上海同仁出手相援,台湾岩土同仁与大陆同趋前行,不知各位以为然否?