刚刚来到一个工地。地下连续墙施工已经完毕,基坑开挖的时候发现地下连续墙混凝土倾入基坑,用风镐破除,费工费力。请各位支招,这种地层地下连续墙施工如何预防塌方?如何判断塌方?这个判断不包括浇筑混凝土是方量明显增多的现象。 dRC RB  
p=13tQS<  
离线yzjcg

发帖
111
土币
97
威望
636
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-30
可以适当加深导墙,泥浆护壁
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-30
加深导墙。
Welcome to beijing!
离线tumu068

发帖
520
土币
15460
威望
1542
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-30
回 1楼(yzjcg) 的帖子
yzjcg:可以适当加深导墙,泥浆护壁 (2011-11-30 12:31)  +G.F'  
+`(,1L1  
导墙现在1.6米深。杂填土好素填土厚度可达6米。请问导墙适当加深多少呢?
离线cjwckyherz

发帖
156
土币
1381
威望
361
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-30
两侧做搅拌桩
1条评分土币+5
tumu068 土币 +5 没有领悟到!多谢指点 2011-12-11
离线tumu068

发帖
520
土币
15460
威望
1542
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-01
回 4楼(cjwckyherz) 的帖子
cjwckyherz:两侧做搅拌桩 (2011-11-30 21:19)  Zk .V   
^v+3qm@,  
两侧搅拌桩?现在主要是怎么预防连续墙成槽时候塌孔。
离线绳子

发帖
44
土币
3934
威望
240
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-02
4楼的意思是槽壁加固

发帖
164
土币
18
威望
-3725
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-03
主要原因还是土质不密实造成的 可以从这方面着手
离线pbaix

发帖
1725
土币
4997
威望
2821
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-04
如果墙项标高不适合降低的话,加固坑壁土!
离线ljl96701

发帖
472
土币
413
威望
1480
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-06
地下连续墙两侧预先施工深层搅拌桩,进行护壁挡土,效果应该不错的,个人看法!
1条评分土币+5
tumu068 土币 +5 感谢解答,给您加分 2011-12-11
离线wolfknight

发帖
1575
土币
4148
威望
4417
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-08
如果是填石又该如何处理呢..
离线tumu068

发帖
520
土币
15460
威望
1542
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-11
回 9楼(ljl96701) 的帖子
ljl96701:地下连续墙两侧预先施工深层搅拌桩,进行护壁挡土,效果应该不错的,个人看法! (2011-12-06 11:15)  Bk)*Z/1<x  
ehe;<A  
下面还会遇到这种情况,到时候尝试下两侧搅拌桩加固。一般横向加固多宽呢,加固一排是否就可以?