论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3403阅读
  • 14回复

[资料原创]杂填土地层地下连续墙塌孔,如何解决? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线tumu068
 

发帖
520
土币
15460
威望
1542
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-30
刚刚来到一个工地。地下连续墙施工已经完毕,基坑开挖的时候发现地下连续墙混凝土倾入基坑,用风镐破除,费工费力。请各位支招,这种地层地下连续墙施工如何预防塌方?如何判断塌方?这个判断不包括浇筑混凝土是方量明显增多的现象。 @@} ]qT*  
.kZ<Q]Vk  
离线yzjcg

发帖
111
土币
97
威望
636
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-30
可以适当加深导墙,泥浆护壁
离线cjz06

发帖
40395
土币
321
威望
32085
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-30
加深导墙。
Welcome to beijing!
离线tumu068

发帖
520
土币
15460
威望
1542
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-30
回 1楼(yzjcg) 的帖子
yzjcg:可以适当加深导墙,泥浆护壁 (2011-11-30 12:31)  RKb (  
PH>`//D%n?  
导墙现在1.6米深。杂填土好素填土厚度可达6米。请问导墙适当加深多少呢?
离线cjwckyherz

发帖
156
土币
1381
威望
361
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-30
两侧做搅拌桩
1条评分土币+5
tumu068 土币 +5 没有领悟到!多谢指点 2011-12-11
离线tumu068

发帖
520
土币
15460
威望
1542
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-01
回 4楼(cjwckyherz) 的帖子
cjwckyherz:两侧做搅拌桩 (2011-11-30 21:19)  E_\V^  
1v 4M*  
两侧搅拌桩?现在主要是怎么预防连续墙成槽时候塌孔。
离线绳子

发帖
44
土币
3934
威望
240
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-02
4楼的意思是槽壁加固

发帖
164
土币
18
威望
-3725
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-03
主要原因还是土质不密实造成的 可以从这方面着手
离线pbaix

发帖
1725
土币
5003
威望
2821
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-04
如果墙项标高不适合降低的话,加固坑壁土!
离线ljl96701

发帖
469
土币
406
威望
1479
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-06
地下连续墙两侧预先施工深层搅拌桩,进行护壁挡土,效果应该不错的,个人看法!
1条评分土币+5
tumu068 土币 +5 感谢解答,给您加分 2011-12-11
离线wolfknight

发帖
1575
土币
4148
威望
4417
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-08
如果是填石又该如何处理呢..
离线tumu068

发帖
520
土币
15460
威望
1542
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-11
回 9楼(ljl96701) 的帖子
ljl96701:地下连续墙两侧预先施工深层搅拌桩,进行护壁挡土,效果应该不错的,个人看法! (2011-12-06 11:15)  aHmg!s}&  
Fa[^D~$l*  
下面还会遇到这种情况,到时候尝试下两侧搅拌桩加固。一般横向加固多宽呢,加固一排是否就可以?
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站