最近遇到一个工程,勘察报告推荐桩长约20.0米,进入桩端持力层约1.0米,设计根据勘察报告提供数据,计算出桩长需要22.0米,桩端进入持力层约3.0米 pt=H?{06
问题:现场施工,在未做载荷试验的情况下,预计桩长桩端压不动,无法靠桩机本身完成施工,桩长外露约2.0米,这种情况需要如何处理 bGe@yXId5
设计意见:根据勘察报告数据,桩长20.0米无法满足设计载荷; .V`N^H:l
勘察意见:提供数值已经达到参数上限; 4
oZm0
甲方意见:不想做载荷试验,等时间太长,如何快速进行下一步施工 :[.**,0R
*32hIiCm
最节省时间跟成本的方法是什么? =/MA`>
cCbZ*