只看该作者 12楼 发表于: 2015-10-09
回 文涛武略 的帖子
文涛武略:个人建议可以把孔数增加,减少深度,毕竟一般的光伏板基础很浅,这样整体场地较容易控制 (2015-09-21 15:39)  ,CW]d#P|  
!8&,GT  
赞同,勘察时选用汽车钻,钻孔深度很浅,速度也可以。
离线lazymen03

发帖
386
土币
98
威望
42
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2015-10-13
本人之前做水电的,近期也接触一个光伏的,这个不能根据岩土规范布孔,只要摸清楚地层性质即可,另外图审部分平常的岩土勘察图审中心也没那资质审查,只能由业主请专家组成审查团进行审查。
相信自己~~~
离线lazymen03

发帖
386
土币
98
威望
42
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2015-10-13
新兴行业要慢慢才能商量好,光伏理应属于电力系统的,不属于工民建(岩土勘察)系统的,就类似于本人之前做的水电站(水电系统),如果根据岩土勘察的话,那根本进行不下去的。
相信自己~~~
离线mmdpp

发帖
2210
土币
20
威望
12004
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2015-11-27
离线文涛武略

发帖
267
土币
3782
威望
664
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2016-06-06
国家新出了一本规范《太阳能发电站支架基础技术规范》GB51101-2016里面有关于勘探点的布设,起码征求意见稿里面是写了的
我就是傻冒
离线悦醒客

发帖
40
土币
773
威望
8
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2017-04-07
可以把光伏面板和升压站分开,光伏面板不需要图审,勘探孔间距和深度以满足实际工程需要即可。升压站有建构筑物可以按规范来。
离线赵客胡缨

发帖
713
土币
756
威望
33
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2021-04-12
《光伏发电工程地质勘察规范》(NB∕T 10100-2018) 里面有相关规定,可以参考~~~
工程笔谈
离线赵客胡缨

发帖
713
土币
756
威望
33
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2021-04-12
回 悦醒客 的帖子
悦醒客:可以把光伏面板和升压站分开,光伏面板不需要图审,勘探孔间距和深度以满足实际工程需要即可。升压站有建构筑物可以按规范来。 (2017-04-07 11:07)  l>=c]  
zb;' }l;+  
正解~这样清楚
工程笔谈
离线lyh538

发帖
1354
土币
6
威望
7202
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2022-02-18
回 文涛武略 的帖子
文涛武略:真是服了[表情] (2015-10-08 09:56)  pixI&iQ  
bX6*/N  
事实不就是这样嘛
离线cjz06

发帖
40732
土币
508
威望
32050
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 04-02
现在有规范了
Welcome to beijing!