现在光伏电站建设的越来越多,工作中遇到好几次光伏电站的勘察,最后都因为跟建设方和设计方关于勘察方案发生较大分歧,设计和甲方都认为,光伏电站算不上真正的土建,荷载小,基础结构简单,60万平方米左右的场地(长宽均为800米左右,大致呈方形,但形状不太规则),做50个点就能满足要求,而我们作为勘察方认为,应该按照规范要求,即使按三级地基,孔间距不不应超过50m,这样一来60万平方米左右的场地就有200多个钻孔,远超甲方的勘察费用预算,而无法谈拢。 ku&IVr%  
这里有几个问题需要请教: Tz:mj  
1、光伏电站勘察怎么布孔,依据什么规范,孔间距多少合适。 u#ag|b/C:  
2、如果按照岩土规范布孔,取样孔是否需要达到1/3(现在多地审图中心要求控制孔数量不能少于1/3)。 1-Sc@WXd  
3、若光伏电站场地在黄土地区,是否也要按照黄土规范,把湿陷层揭穿。 o&-q.;MY  
$x)C_WZj?  
说明:甲方要求报告要送审图中心审查。 "O!J6  
离线tjlqc

发帖
413
土币
229
威望
1383
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-18
1、还要参照勘察规范的“房屋建筑和构筑物”的要求布孔。 oQ{(7.e7)  
2、取样孔是要达到1/3,这是强条,不用商量的。 n3SCiSr  
3、场地在黄土地区,必须要按照黄土规范,这也是强制性规范。 b%z4u0  
天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物。
离线cjz06

发帖
40732
土币
508
威望
32050
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-18
远超甲方的勘察费用预算
Welcome to beijing!
离线hgf8583

发帖
154
土币
4415
威望
20
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-18
只能造假啊!
呵呵
离线dtx3163

发帖
91
土币
624
威望
7
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-19
现在甲方就这样 怎么便宜怎么来 当然其实我们心里清楚现场情况是可以控制住 但是不符合规范要求 送审根本不行 但是甲方总觉得你在坑他 只能造假 所以现在正规设计院原来越没竞争力 这个行业的悲哀
唯一所祈 恬眠君旁
离线cjz06

发帖
40732
土币
508
威望
32050
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-19
光伏电站算不上真正的土建,荷载小,基础结构简单
Welcome to beijing!
离线kinglakes

发帖
318
土币
138
威望
16
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-20
      光伏结构荷载很小,只要地基不存在过大差异,一般地基条件就可适应。个人认为可根据设计要求与场地条件,如场地是否有人为破坏、地形地貌条件、沉积物成因类型、不良地质存在于否等综合考虑布置钻孔,可加大或减小勘探间距,最大可放至100米(平原区沉积条件稳定区域)。但对存在可能的不确定问题在报告中要提及,必要时进行补充勘察。 2@ 4^ 81  
   这样说与规范相矛盾,但投入过大的勘探成本又有多大的必要呢?光伏建筑算丙类建筑或算丁类建筑不重要,重要的是以解决实际问题为出发点。
离线文涛武略

发帖
267
土币
3782
威望
664
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-21
个人建议可以把孔数增加,减少深度,毕竟一般的光伏板基础很浅,这样整体场地较容易控制
我就是傻冒
离线瓦力

发帖
761
土币
6896
威望
1828
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-21
我想问甲方预算有多低
离线yueminglong

发帖
2
土币
73
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-29
这个我觉得可以局部减小孔深,然后在自己可控的情况下造点假,毕竟基础浅。
离线wf_xsddpx

发帖
36
土币
639
威望
2
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2015-09-30
现在的规范有问题,强调钻孔数量,不求勘察质量。 t-#Y6U}b+  
光伏电站附加压力多大?需要做承载力验算和变形验算吗?没做过
离线文涛武略

发帖
267
土币
3782
威望
664
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2015-10-08
回 yueminglong 的帖子
yueminglong:这个我觉得可以局部减小孔深,然后在自己可控的情况下造点假,毕竟基础浅。 (2015-09-29 08:47)  UP:+1Sp9  
x@ bZ((w  
真是服了
我就是傻冒