勘察新手,请教各位土友一个勘察报告中的地基处理建议问题,上部结构荷载最大是150kpa,采用梁筏基础,整平地面标高下2-4m为轻微湿陷性粉土,地面下6-9m处为轻微液化粉土,建筑物等级为乙级,请问我这个地基怎样处理才好呢?我原想采用碎石桩处理,但碎石桩又不能消除湿陷性,请教各位土友,我应该怎样处理才能既消除湿陷性又能消除液化,万分感谢各位土友给我支招!!如果能得能“土老帽”前辈的指点就再好不过了!
离线wujiawu

发帖
112
土币
1497
威望
154
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-17
地下水位不高的话,可以考虑用强夯
共同为岩土论坛加油!
离线lzfdql

发帖
180
土币
1
威望
9
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-17
液化土存在肯定有地下水,强夯不行,这种地基处理可采用以下两种处理;先采用碎石挤密桩消除液化性,2-4米湿馅土,湿陷量和湿陷等级不会高,故再采用灰土或水泥土垫层消除湿陷,承载力要求高用水泥土,否则用灰土,基础施工完要做好防水措施。
离线wujiawu

发帖
112
土币
1497
威望
154
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-18
回 lzfdql 的帖子
lzfdql:液化土存在肯定有地下水,强夯不行,这种地基处理可采用以下两种处理;先采用碎石挤密桩消除液化性,2-4米湿馅土,湿陷量和湿陷等级不会高,故再采用灰土或水泥土垫层消除湿陷,承载力要求高用水泥土,否则用灰土,基础施工完要做好防水措施。 (2015-05-17 21:14)  ?U.&7yY  
;H#R{uR_<  
强夯可以消除液化的,你可以搜索一下 ,主要是一般要求起夯面距离地下水位至少2m,承载力要求150,刚好可以垫80cm碎石作为强夯垫层,当然了,还需要周边空旷,强夯不要破坏周边建筑物
共同为岩土论坛加油!
离线cdddd

发帖
54907
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-18
cfg桩进行处理
离线cjz06

发帖
40732
土币
508
威望
32050
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-18
湿陷加液化,少见。
Welcome to beijing!
离线lmh80650

发帖
294
土币
5784
威望
25
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-18
碎石挤密桩对湿陷性黄土有效果,也可以到2-4m后用灰土换填,场区其它地方要注意防水,可以铺碎石灰土,基抗要增设防排水措施。
1条评分土币+1
黑山老牛 土币 +1 感谢解答,给您加分 2015-05-21
离线黑山老牛

发帖
469
土币
954
威望
80
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-21
感谢解答,给您加分
离线79603911

发帖
40
土币
97
威望
1
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-27
挤密碎石桩也可消除湿陷,不过桩间距比较小。原理累死与灰挤密桩。可参考