     请大家谈谈自己在基坑设计过程中地下连续墙是如何配筋的?本人是先通过就算得到弯矩,然后配筋,不考虑构造筋的作用。但是,地连墙有很多构造筋,觉得这样设计有浪费之嫌。经咨询做地铁设计的同学,他们做地连墙也是这样配筋。大家觉得地连墙构造筋仅做安全储备是不是太奢侈? t!qLgJ5%y  
1条评分土币+2
takizaw 土币 +2 很好的问题。构造钢筋数量多,其作用很多人都说不上来 2013-11-27
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-19
我认为比较合适,毕竟基坑回填之后,地下连续墙就不起作用了。
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-19
不考虑构造筋的作用
Welcome to beijing!
离线takizaw

发帖
197
土币
346
威望
46
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-19
5-a^Frmg#"  
看图说话。(图片请单击在新窗口中打开) t re`iCH~  
[PrJf"Z "  
地墙中的钢筋可能存在以下几种: kVWrZ>McK  
31g1zdT!  
开挖面主筋1、2、3、4号钢筋,迎土面主筋5、6、5a、6a号钢筋:根据地墙弯矩值计算配置,不多说。 ?~^p:T  
6EWCJ%_  
箍筋、拉结筋:抗剪不够时配置,承受剪力。图中无 K:4 G(?w  
,iiI5FR  
水平钢筋:承受地墙横向弯矩。12号钢筋 ?fU{?nI}>p  
wc6#C>=F  
桁架筋、剪刀筋:简单地说,用于保证整个钢筋笼在吊装过程中不散架,非常重要。11号钢筋 (s1iYK  
2#`d:@r  
9、10号钢筋:用于固定浇筑混凝土的导管。 K=sk1<>)m  
`ER#S_}  
7a、7b钢筋:保证地墙公母接头处的形状、尺寸 i+-=I+L3  
B 4e}%  
8号钢筋:固定7a、7b钢筋的转角 Hb!A\;>  
dZ,7q_r,~  
`EP-Qlm  
A?ESjMy(R  
1{xkAy0  
zS\m8[+]  
Q>=/u-  
i[U=-4 J  
CZv^,O(M?2  
2zjY|g/  
+ L 5  
SZgan  
|[bQJ<v6  
DqH]FS?]  
2条评分土币+4
geosweet 土币 +3 向您学习,牛人 2013-11-21
yanzi7023豆豆 土币 +1 图片需要重新上传 2013-11-20
离线zhoushh

发帖
170
土币
17054
威望
19
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-21
楼主估计是没做过设计的新人,有这种想法也是可以理解的。  *}`D2_uP  
86\B|!   
但是,结构中的构造筋是不能少的,可能在计算的过程中你没觉得他有用, ]):kMRv  
G_a//[p  
但是,实际情况中,这些钢筋肯定是有作用的。 kUG3_ *1 .  
^iq$zHbc0u  
因为你计算的模型是经过很多简化的,与实际情况肯定是存在差距的, uEKa  FRm  
@z)_m!yV1  
另外,构造筋还有其他作用,如架立,拉结、抗震要求等等, BWN[>H %S  
Mw+8p}E  
一句话,构造筋是肯定不能少的。 m_z1|zM}o  
1条评分土币+1
takizaw 土币 +1 架立,拉结作用有;地墙作为围护结构,一般不涉及抗震 2013-11-27
离线geosweet

发帖
622
土币
284522
威望
-2
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-21
回 takizaw 的帖子
takizaw:看图说话。(图片请右键在新窗口中打开)
地墙中的构造钢筋可能存在以下几种:
....... (2013-11-19 17:48)  8k]'P*9ulz  
M/ 0!B_(R  
恢复很详细,谢谢你指教,第一次做地下连续墙,受教了。
离线maxandmin

发帖
1346
土币
38698
威望
3862
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-22
配筋問題, zhoushh已回覆得很好 , 我也讚成。 ync2X{9D  
vAbMU  
但有一件是设计人员通常没有想 , 或有心逃避。 AiykIER/  
G?{BVWtl}  
前提 : X5cl'J(j9  
1) 受力筋是縱向內力筋,兩筋間距是保证內力足夠的。 \Q|1I  
2) 保护层厚度,一般规定70mm , 是以到钢筋為止。 @|6n.'f+  
3) 连续墙厚度是兩邊保证足夠下所规定的。 KTD# a1W  
*T*=~Y4kE  
問題 :  Y5 $5qQ  
连续墙配筋內向外,分別是 =2BGS\$#  
<1> 支架筋 a=&a)FR  
<2>縱向受力筋 E5UI  
<3>橫向分佈筋 &7!&]kA+  
<4> 交叉防吊运时扭力筋 o> WH;EBL  
qg vg MWj  
设计图上,保护层厚度70mm , 之下是否 <4>交叉筋,还是<3>橫向筋,还是<2>縱向筋 3gaijVN  
当连续墙厚度规定、保护层厚度规定时,縱向筋与縱向筋厚度越少,则可承載力越少。 %'nM!7w@I  
所以1) 縱向筋与縱向筋厚度最少多少 ? 一般设计無定。 R)"Ds}1G  
        2) 交叉筋及橫向筋是否有计算在连续墙厚度內 ? 一般都没有 , 因軟件没有。 ( YF`#v6  
p3`'i  
2条评分土币+4
takizaw 土币 +1 我倾向于认为,保护层厚度70mm指的是地墙外表面到主筋外表面。其他钢筋作为构造,规定保护层厚度的意义不大 2013-11-27
geosweet 土币 +3 向您学习,牛人 2013-11-22
离线geosweet

发帖
622
土币
284522
威望
-2
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-22
向您学习,牛人
离线geosweet

发帖
622
土币
284522
威望
-2
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-22
回 maxandmin 的帖子
maxandmin:配筋問題, zhoushh已回覆得很好 , 我也讚成。
但有一件是设计人员通常没有想 , 或有心逃避。
前提 : h@}KBK  
....... (2013-11-22 18:32)  y! he<4  
rxH*h`Xx@  
那对于这个问题,请问你平时设计时,保护层厚度70mm之下是按<4>交叉筋,还是<3>橫向筋,还是<2>縱向筋 考虑的呢?
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-22
参见 华东院主编的 基坑设计图集。 _Mq0QQ42  
一般受力钢筋根据弯矩或者裂缝控制条件设计,构造钢筋这个要靠经验了,各家单位做法不一样。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线maxandmin

发帖
1346
土币
38698
威望
3862
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-11-23
我建议是是保护层后是由橫向筋计算 , 8Q&.S)hrN  
g&9E>wT  
需要设计时定出縱向至縱向钢筋之間的最少距離. gM_z`H 5[!  
Ah:!  
因為間距越少 , 其施工越容易 , 但可承受力越少 . M,xhQ{eBY  
c@9jc^CJ  
离线evanmarco

发帖
211
土币
385
威望
17
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-01-10
构造筋是必不可少的,比如横纵向的架立桁架筋,剪刀筋,拉结筋就是为了保证地连墙钢筋笼吊装时候的安全,防止钢筋笼在吊装过程中散架。地连墙纵向主筋、横向主筋承受各个方向的弯矩。