论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 12533阅读
  • 13回复

[热点讨论]地下连续墙如何配筋 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线geosweet
 

发帖
622
土币
284508
威望
-2
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-11-19
     请大家谈谈自己在基坑设计过程中地下连续墙是如何配筋的?本人是先通过就算得到弯矩,然后配筋,不考虑构造筋的作用。但是,地连墙有很多构造筋,觉得这样设计有浪费之嫌。经咨询做地铁设计的同学,他们做地连墙也是这样配筋。大家觉得地连墙构造筋仅做安全储备是不是太奢侈? }Vt5].TA  
1条评分土币+2
takizaw 土币 +2 很好的问题。构造钢筋数量多,其作用很多人都说不上来 2013-11-27
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-19
我认为比较合适,毕竟基坑回填之后,地下连续墙就不起作用了。
离线cjz06

发帖
41548
土币
2956
威望
32063
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-19
不考虑构造筋的作用
Welcome to beijing!
离线takizaw

发帖
197
土币
346
威望
46
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-19
m\h. sg&  
看图说话。(图片请单击在新窗口中打开) Q#wl1P  
d5b \kRr  
地墙中的钢筋可能存在以下几种: PxqRb  
^M51@sXI7  
开挖面主筋1、2、3、4号钢筋,迎土面主筋5、6、5a、6a号钢筋:根据地墙弯矩值计算配置,不多说。 FNQR sNi  
 (C1@f!Z  
箍筋、拉结筋:抗剪不够时配置,承受剪力。图中无 y2XeD=_'  
jg,oGtRz  
水平钢筋:承受地墙横向弯矩。12号钢筋 CBj&8#8Z  
dV~yIxD}C*  
桁架筋、剪刀筋:简单地说,用于保证整个钢筋笼在吊装过程中不散架,非常重要。11号钢筋 r$=YhI/=  
T[$! ^WT  
9、10号钢筋:用于固定浇筑混凝土的导管。 J~\`8cds  
CO+[iJ,4C+  
7a、7b钢筋:保证地墙公母接头处的形状、尺寸 fi/[(RBG  
#zRT  
8号钢筋:固定7a、7b钢筋的转角 c= f _  
,F4 _ps?(  
SfHs,y6  
+x?_\?&Ks  
T(n<@Ac]V  
S7/0B4[  
9lT6fW`v1Q  
L%3m_'6QP  
R78=im7  
xt{f+c@P  
/Dh[lgF0C  
k3:8T#N>!O  
n_8wYiBs(  
|G!PG6%1  
2条评分土币+4
geosweet 土币 +3 向您学习,牛人 2013-11-21
yanzi7023豆豆 土币 +1 图片需要重新上传 2013-11-20
离线zhoushh

发帖
170
土币
17174
威望
19
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-21
楼主估计是没做过设计的新人,有这种想法也是可以理解的。 #<^ngoOj  
R^nkcLFb/q  
但是,结构中的构造筋是不能少的,可能在计算的过程中你没觉得他有用, o*d+W7l  
Ru1I,QvCj"  
但是,实际情况中,这些钢筋肯定是有作用的。 #7wOr78  
U}r^M( s!  
因为你计算的模型是经过很多简化的,与实际情况肯定是存在差距的, #fF~6wopV  
W ix/Az  
另外,构造筋还有其他作用,如架立,拉结、抗震要求等等, zmREzP#X  
\5k^zGF4o  
一句话,构造筋是肯定不能少的。 *58`}]  
1条评分土币+1
takizaw 土币 +1 架立,拉结作用有;地墙作为围护结构,一般不涉及抗震 2013-11-27
离线geosweet

发帖
622
土币
284508
威望
-2
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-21
回 takizaw 的帖子
takizaw:看图说话。(图片请右键在新窗口中打开)
地墙中的构造钢筋可能存在以下几种:
....... (2013-11-19 17:48)  E0g` xf 6c  
7DG{|%\HF  
恢复很详细,谢谢你指教,第一次做地下连续墙,受教了。
离线maxandmin

发帖
1346
土币
38703
威望
3862
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-22
配筋問題, zhoushh已回覆得很好 , 我也讚成。 hx'p0HDta  
I 0/enL  
但有一件是设计人员通常没有想 , 或有心逃避。 > @Ux8#  
g?(h{r`  
前提 : 3EM=6\#q  
1) 受力筋是縱向內力筋,兩筋間距是保证內力足夠的。 R4?OFhN9  
2) 保护层厚度,一般规定70mm , 是以到钢筋為止。 ZTq"SQ>ym  
3) 连续墙厚度是兩邊保证足夠下所规定的。 Rh:@@4<  
RV*7?y%3  
問題 : B%|cp+/  
连续墙配筋內向外,分別是 JZCRu_M>|  
<1> 支架筋 #i#4h<R  
<2>縱向受力筋 ~y#jq,i/  
<3>橫向分佈筋 SBj9sFZ  
<4> 交叉防吊运时扭力筋 /& qN yo  
U\_-GS;1  
设计图上,保护层厚度70mm , 之下是否 <4>交叉筋,还是<3>橫向筋,还是<2>縱向筋 ~|LlT^C  
当连续墙厚度规定、保护层厚度规定时,縱向筋与縱向筋厚度越少,则可承載力越少。 =h`yc$ A(2  
所以1) 縱向筋与縱向筋厚度最少多少 ? 一般设计無定。 |_=o0l f  
        2) 交叉筋及橫向筋是否有计算在连续墙厚度內 ? 一般都没有 , 因軟件没有。 h{ &X`$  
qyfw$$X  
2条评分土币+4
takizaw 土币 +1 我倾向于认为,保护层厚度70mm指的是地墙外表面到主筋外表面。其他钢筋作为构造,规定保护层厚度的意义不大 2013-11-27
geosweet 土币 +3 向您学习,牛人 2013-11-22
离线geosweet

发帖
622
土币
284508
威望
-2
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-22
向您学习,牛人
离线geosweet

发帖
622
土币
284508
威望
-2
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-22
回 maxandmin 的帖子
maxandmin:配筋問題, zhoushh已回覆得很好 , 我也讚成。
但有一件是设计人员通常没有想 , 或有心逃避。
前提 : pa7Iz^i  
....... (2013-11-22 18:32)  8=]R6[,fD  
|@}Yady@C  
那对于这个问题,请问你平时设计时,保护层厚度70mm之下是按<4>交叉筋,还是<3>橫向筋,还是<2>縱向筋 考虑的呢?
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-22
参见 华东院主编的 基坑设计图集。 ' (JSU   
一般受力钢筋根据弯矩或者裂缝控制条件设计,构造钢筋这个要靠经验了,各家单位做法不一样。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线maxandmin

发帖
1346
土币
38703
威望
3862
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-11-23
我建议是是保护层后是由橫向筋计算 , i+ I%]  
6LGy0dWpG  
需要设计时定出縱向至縱向钢筋之間的最少距離. `iX~cUQ  
yQ33JQr  
因為間距越少 , 其施工越容易 , 但可承受力越少 . qusX]Tst z  
CM; r\,o  
离线evanmarco

发帖
211
土币
385
威望
17
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-01-10
构造筋是必不可少的,比如横纵向的架立桁架筋,剪刀筋,拉结筋就是为了保证地连墙钢筋笼吊装时候的安全,防止钢筋笼在吊装过程中散架。地连墙纵向主筋、横向主筋承受各个方向的弯矩。