1、概述
|wLQ)y* 我国高层建筑物绝大多数建筑年代较近,随着建筑高度的增加,高层建筑物主要的影响
i3%~Gc63 因素除了自重荷载因素外,还受到环境因素的影响,如温湿度、风速等。 国内对高层建筑
z9'0&G L
物的监控主要为建筑物不均匀沉降,导致建筑物产生倾斜或裂缝,直接影响建筑物的安全
T^nX+;:| 性、适用性、耐久性,甚至危害群众的生命财产安全。因此,只有定期对建筑物进行监测,
8uT6Q C f 预防为主,才能确保建筑物的安全使用。
l?R_wu,Q 另外,随着我国已建成房屋老化的加剧,加快推动了对建筑危房的监测实施,特别是复
/7lkbL 杂地质环境的西南地区。
NDg]s2T
I"!gzI`Sd 2、监测内容及仪器对照表
3?%kawO&
P9>C!0 -x 4z*_,@OA 3、建筑物(危房)在线监测仪器设备选配
mCE})S 1、适用范围
IL\mFjZ' ①沉降量超标的房屋或其它建筑物;
Hug{9Hr3. ②处于基坑或地铁等工程2倍开挖深度以内的建筑物;
u}:O[DG ③高层或地质环境复杂地区建筑物;
Rke:*(p*n; 2、推荐监测项目
Bjo& 2.1沉降监测
yBe/UFp+ 建筑物竖向位移监测可采用液压式静力水准等方法。
YSwD#jO0 2.2建筑物倾斜
p|FX_4RjX 建筑物倾斜监测应测定监测对象顶部相对于底部的水平位移与高差,分别记录并计算监测
Z|/):nVP7 对象的倾斜度、倾斜方向和倾斜速率。
}2r08,m 2.3裂缝监测
d#d~t[= 裂缝监测应包括裂缝的位置、走向、长度、宽度及变化程度,需要时还包括深度。裂缝
FRg6-G/S 监测数量根据需要确定,主要或变化较大的裂缝应进行监测。
ZH}NlEn 3、监测组网配置
+[qkG.
O 3.1传感器部分
[.Y=~)7FB
uc<@
Fh( IRU2/Y cg 3.2自动采集仪部分
Za f)
|M?HdxPa ZF
t^q/pw 3.3监测管理系统部分
AO]lXa
<=-\so( W" !amMQ 自动化监测组网预算费用共计:71400元
;VuB8cnL` Kulg84<AwM 岩联技术房屋监测图集 Orb(xLChJ
0K2[E^.WN 图1贵州某房屋沉降监测
d+;wDu 贵州某房屋出现沉降变形过大,部分居民楼主裂缝明显,直接影响房屋结构的安全性,在当地政府组织下该栋楼居民全部撤离。受委托的监测单位,采用YL-DSS分布式采集基站及液压式静力水准仪进行24小时实时在线沉降监测。
YiJu48J
R:xmcUq}
( "J.jmR; 图2贵州某房屋沉降、倾斜、裂缝监测
|{[i
M 贵州某房屋出现倾斜、沉降变形过大,部分居民楼主裂缝明显,直接影响房屋结构的安全性,在当地政府组织下该栋楼居民全部撤离。受委托的监测单位,采用YL-DSS分布式采集基站、液压式静力水准仪、双轴倾斜仪、测缝计进行24小时实时在线监测。