1、概述
Md:*[]<~ 我国高层建筑物绝大多数建筑年代较近,随着建筑高度的增加,高层建筑物主要的影响
L-W*h 因素除了自重荷载因素外,还受到环境因素的影响,如温湿度、风速等。 国内对高层建筑
#SLiv 物的监控主要为建筑物不均匀沉降,导致建筑物产生倾斜或裂缝,直接影响建筑物的安全
On4Vqbks 性、适用性、耐久性,甚至危害群众的生命财产安全。因此,只有定期对建筑物进行监测,
Rv*x'w
== 预防为主,才能确保建筑物的安全使用。
#r&yH^- 另外,随着我国已建成房屋老化的加剧,加快推动了对建筑危房的监测实施,特别是复
v]drDVJ
杂地质环境的西南地区。
g[2[
zIB= C/"Wh=h6 2、监测内容及仪器对照表
k:s86q +DT
tKj .:['&; k 3、建筑物(危房)在线监测仪器设备选配
UL8"{-`_\ 1、适用范围
VjSbx'i ①沉降量超标的房屋或其它建筑物;
USf;}F:-C ②处于基坑或地铁等工程2倍开挖深度以内的建筑物;
ZCuh^ ③高层或地质环境复杂地区建筑物;
.@(MNq{"6 2、推荐监测项目
_#U hXXD 2.1沉降监测
#"-w;T%b 建筑物竖向位移监测可采用液压式静力水准等方法。
+/*A}!#v 2.2建筑物倾斜
wW/wvC- 建筑物倾斜监测应测定监测对象顶部相对于底部的水平位移与高差,分别记录并计算监测
BGB.SN#q+ 对象的倾斜度、倾斜方向和倾斜速率。
h7\EN 2.3裂缝监测
@(st![i+ 裂缝监测应包括裂缝的位置、走向、长度、宽度及变化程度,需要时还包括深度。裂缝
"'8o8g 监测数量根据需要确定,主要或变化较大的裂缝应进行监测。
~xZ)btf 3、监测组网配置
nRZ T~S4 3.1传感器部分
[0NH#88ym< ,J-YfL^x6* ~o;*{ Q 3.2自动采集仪部分
jK=-L#hz iV%tn{fc `4]-B@
7_ 3.3监测管理系统部分
n]Jfd I IW|1)8d [VB\T|$ 自动化监测组网预算费用共计:71400元
%}~Ncn_r {u7_<G7 岩联技术房屋监测图集 ! F&{I "6'# L, 图1贵州某房屋沉降监测
V,9UOC,Gn 贵州某房屋出现沉降变形过大,部分居民楼主裂缝明显,直接影响房屋结构的安全性,在当地政府组织下该栋楼居民全部撤离。受委托的监测单位,采用YL-DSS分布式采集基站及液压式静力水准仪进行24小时实时在线沉降监测。
-/qu."9(B !
+Hc(i i*vf(0G 图2贵州某房屋沉降、倾斜、裂缝监测
W^nG\"T^ 贵州某房屋出现倾斜、沉降变形过大,部分居民楼主裂缝明显,直接影响房屋结构的安全性,在当地政府组织下该栋楼居民全部撤离。受委托的监测单位,采用YL-DSS分布式采集基站、液压式静力水准仪、双轴倾斜仪、测缝计进行24小时实时在线监测。