受xx公司委托,经冶金部建筑研究院,我公司对Ⅰ、Ⅱ型多层住宅楼软土地基进行强夯加固施工,工程于1995年4月10日开工,至1995年9月21日检测工作完成。现将工作总结如下: Qx<86aKkF
, !0-;H.Y
一、施工设计 c{4Y?SSx
IHC
{2 ^
1.夯击能量 cqXP} 5
mQwP-s
场地回填土厚3.0~8.0米,夯击能量选用E=320T•m,锤重16吨,直径2.0米,落距20米,平均夯击能量为120T•m/m2,加固深度为8.0米。 B bP&-c
m}`!FaB #
2.夯点布置 fRlO.!0(
n3x<L:)
根据土层情况和建筑物对地基要求,采用正三角形网格布置,三角形边长3.5米。 A43 mX!g\
cug=k
3.夯击点数和遍数 'z\$.L
4+?d0
第一、二遍采用点夯,夯击分别为5击、4击,第三遍用低能100T•m全场地满夯。 t:$^iUrx
ZE393FnE
4.间歇时间 3FetyWl'
:$qa
每两遍间歇时间为7天。 a\_?zi]s&,
9IfeaoZZ4q
二、强夯施工方法 3pU/Zbb,:
#z$g1\v
强夯施工采用有自动脱钩装置的50吨履带式起重机,强夯施工步骤如下: ny++U;qi
u?xXZ]_u-
1.清理并平整场地。 ?azi(ja
[cfKvROG
2.标出第一遍夯点位置,起重机就位。 C[c^zn
,;%F\<b
3.将锤起吊到预定高度,待夯锤脱钩自由下落后,放下吊钩,若发现因坑底倾斜面造成夯锤歪斜时,应及时将坑底整平。 m6wrG`-di
Z2@_F7cXt
4.重复步骤3,完成第一遍全部夯点的夯击。 4rDaJd>,
hsCts@R
5.用推土机将夯坑推平。 I)s~kA.e
7:Cq[u fl
6.7天后按上述步骤逐次完成全部夯遍数,最后用低能量满夯,将场地表层夯实。 1>)q5D
V)q|U6R
7.测量夯后场地高程。 5-[bd I
MeCHn2zwB
三、强夯施工质量控制 NLnfCY-h
mssCnr;
1.施工前检查锤重和落距,以确保单击夯击能量符合设计要求。 S29k IJ
~3'}^V\
2.在每遍夯击前,应对夯点放线进行复核,夯完后检查夯坑位置,发现偏差或漏夯应及时纠正。 2,T^L(]
xQU$E|I
3.施工过程中记录每个夯点的夯沉量作为原始记录。 8r{:di*
Z~[EZgIg
四、强夯质量检测 $- 4 Zi
Fm-D>PR
采用标准贯入试验、室内土工试验和地基土压板竖向静荷试验三种检测方法。 K."%PdC
yUY* l@v]
1.标准贯入检测点为43个,地基承载力平均为220KPa。 F4:giu ht
%Bxp
!Bj
2.室内土工试验取6个钻孔土样,共计18组,经地矿部广东中心实验室进行土工试验,地基承载力平均为220KPa。 nA1059B
Aq3.%,X2H
3.地基压板竖向静荷载试验点三个,委托广东省建筑工程质量检测中心站进行测试,结果满足设计要求。 HEBKRpt
M?[~_0_J
以上三种检测方法结果,均满足地基设计承载力(180KPa)要求,可进行下一道工序。 glL.CkJ