1\“实际工程持力层以下存在相对软弱土层是常见现象,只有当强度相差过大时才有必要验算。因下卧层地基承载力与桩端持力层差异过小,土体塑性挤出和失稳也不致出现。” ltoqtB\s
2、“桩端受力层范围是指桩端以下3d范围吗?”认为从原则上来说,不能这样看。桩端受力层范围与荷载、土质、桩基类型等等因素有关。3d的规定出自《建筑地基基础设计规范》第8.5.5.4条,是对嵌岩灌注桩而言。对于土质地基,应根据荷载、土质、桩基类型等等因素去考虑,我建议最少不小于5米。 ]=x\b^
对于岩质地基,我是参考地方规范中关于勘探深度的规定来掌握桩端受力层范围的,即: 9x?B5Ap[
对于三级建筑为3d且不少于3米 A[`G^$
对于12层以下的二级建筑为3d且不少于5米 }p=g*Zo*C;
对于12层以上的二级建筑和一级建筑为3d且不少于7米. 4}i*cB`
3、“如果相对软弱层与桩端距离只有5cm”的情况,不管从哪个角度来说,如果符合“存在低于持力层承载力1/3的软弱下卧层”的条件,肯定是要进行验算的。